离心式风机的转向,及导流槽的方向是否匹配,请专家门指点指点
离心式风机的转向,及导流槽的方向是否匹配,请专家门指点指点
2楼
回答:对于离心式风机,其转向和导流槽的方向是需要匹配的。如果转向和导流槽的方向不匹配,就会影响风机的效率,甚至可能出现噪音、振动等问题。具体来说,当风机转子旋转方向为逆时针时,导流槽应该设置在轴向左侧;当风机转子旋转方向为顺时针时,导流槽应该设置在轴向右侧。这一点在《离心式通风机》国家标准GB 1236-2012中也有明确规定,请相关工程师在施工过程中务必按照标准要求进行。
回复
3楼
回答:离心式风机转向及导流槽的方向应该是相匹配的,否则就会导致风机的效率下降,甚至造成风机的故障。根据现行规范,离心式风机应该安装在流量方向与风机进气方向相同的方向,并且导流槽的方向应该与风机旋转方向相同。建议参考GB 50041-2016《建筑给排水及供暖工程设计规范》第4.3.10和第6.4.3条规定。如果有需要,可以参考规范原文了解更详细的内容。希望对您有所帮助。
回复