目前定压机组泄水量大,请分析原因
wjxue201
wjxue201 Lv.2
2018年12月19日 11:25:31
来自于采暖供热
只看楼主

空调系统最高点管道77m,地下室-5米,定压机组放置在地下室。该系统为风盘60/50供回水冬季供暖,夜间停用。每天早晨开锅炉烧水水温由20度烧至50度,该过程中频繁泄水,且泄水量大。 目前定压机组电接点压力表0.88MPa,1.0MPa,远传表为0.93MPa。 定压罐充气压力0.25MPa(2.5公斤),定压罐1.6MPa,容积2.2m3。 循环水泵吸入口压力0.88MPa,出水口压力1.3MPa。

请各位老师同行分析是不是定压罐充气压力太小?还是有其他原因?

xingye8860
2018年12月20日 08:51:10
2楼
禁止用腐蚀性的清洗液清洗冷凝器
回复
aini291
2018年12月21日 09:16:05
3楼
个人观点:定压点压力为88m,充气压力应不小于77+0.5=77.5m,应为定压点压力P1=88m,按照压力比取值(0.65-0.85),此定压设备,补水泵停泵压力过低,造成电磁阀开启压力过低,频繁泄水
回复
青岛李宗荣
2019年01月16日 15:25:24
4楼
采取惰性气体定压方式,明显定压值太小,循环水每天升温过程存在很大的膨胀,这两方面原因都有。
回复