加固构件的界面处理到底有多重要?
悍马加固
悍马加固 Lv.10
2018年12月11日 16:01:14
来自于建筑问答
只看楼主

界面处理的质量直接关系到加固部分与原构件之间的界面能否结合良好,加固后的结构、构件是否具有可靠的共同工作性能。故在结构加固工程中不能有任何疏漏和闪失。 举例,在国标中对增大截面的界面处理作了规定: 1.花锤打毛:宜用1. 5kg-2. 5kg的尖头錾石花锤,在混凝土粘合面上錾出麻点,形成点深约3mm、点数为600点/m2~800点/m2的均匀分布;也可錾成点深4mm~5mm、间距约30mm的梅花形分布。

23.jpg

界面处理的质量直接关系到加固部分与原构件之间的界面能否结合良好,加固后的结构、构件是否具有可靠的共同工作性能。故在结构加固工程中不能有任何疏漏和闪失。

举例,在国标中对增大截面的界面处理作了规定:

1.花锤打毛:宜用1. 5kg-2. 5kg的尖头錾石花锤,在混凝土粘合面上錾出麻点,形成点深约3mm、点数为600点/m2~800点/m2的均匀分布;也可錾成点深4mm~5mm、间距约30mm的梅花形分布。

2.砂轮机或高压水射流打毛:宜采用输出功率不小于340W的粗砂轮机或压力符合我国规范要求的水射流,在混凝土粘合面上打出方向垂直于构件轴线、纹深为3mm~4mm、间距约50mm的横向纹路。

3.人工凿沟槽:宜用尖锐、锋利凿子,在坚实混凝土粘合面上凿出方向垂直于构件轴线、槽深约6mm、间距为100mm~150mm的横向沟槽。

当采用三面或四面新浇混凝土层外包梁、柱时,尚应在打毛同时,凿除截面的棱角。

由此,应对界面处理的基本一环---原构件表面的糙化处理工艺作出具体规定。应指出的是:不论是否采用结构界面胶(剂),均不得省去本工序。

相关推荐

APP内打开