影院设计技术要求建筑及工艺设计要求 (一)国际影城(五星级影城) 建筑设计的基本条件: 1、电影院(城)内观众的进、出场应顺畅,便于运营管理,应避免人流交叉和拥挤,二层以上的大、中型电影城进场应设有电梯或扶梯;观众疏散楼梯的位置数量和出口的宽度应符合消防要求,必须保证观众安全疏散。 2、观众厅的平面应符合所在柱网结构,若结构可以改动,根据设计中的具体的情况而改动;若结构不能改动,柱距不能小于8.4米。
影院设计技术要求建筑及工艺设计要求
(一)国际影城(五星级影城)
建筑设计的基本条件:
1、电影院(城)内观众的进、出场应顺畅,便于运营管理,应避免人流交叉和拥挤,二层以上的大、中型电影城进场应设有电梯或扶梯;观众疏散楼梯的位置数量和出口的宽度应符合消防要求,必须保证观众安全疏散。
2、观众厅的平面应符合所在柱网结构,若结构可以改动,根据设计中的具体的情况而改动;若结构不能改动,柱距不能小于8.4米。
3、楼面活荷载应取3-4 k N/㎡。
4、电影院的建筑高度:设有大厅的影院内部净高度≥9.5M;设有中厅的影院内部净高度≥8M;设有小厅的影院内部净高度≥6.5M。
工艺设计的基本条件:
一、工艺设计指标
1、影院内大堂面积不应小于0.5㎡/座。
2、洗手间距观众入口<50m,应分层设置。洗手间的设计;每150座设置一个洗手池,男厕:每150座设一个大便器,每75座设一个小便器;女厕:每50座设一个大便器。并设置残疾人卫生洁具和设施。按以上标准计算用水量。
3、最近视距不宜小于银幕宽度的0.6倍,不应小于银幕宽度的0.55倍。最远视距不宜大于银幕宽度的1.8倍,不应大于银幕宽度的2.00倍。
4、第一排观众座椅地面离银幕下缘的距离为视点高度,视点高度不宜大于1.5M,不应大于1.7M。
5、第一排观众的水平视线与银幕上缘的角度称为仰视角。最大仰视角不宜大于40°,不应大于45°
6、放映光轴的水平偏角(即水平放映角)不宜大于3°;放映光轴的垂直偏角(放映俯角)不宜大于4°,不应大于6°。
7、每段疏散通道不应大于20M,疏散楼梯净宽≥1.4M,疏散门口1.4M内不应设置踏步。
二、影院观众厅体型
电影厅设计的几何尺寸:观众厅的长宽比例为1.5:1;最大面积≤700㎡。最小面积应≥150㎡,不少于100座(考虑视听效果和投资成本)。
三、影院观众厅银幕设置
1、电影银幕的设置:根据五星级电影院的评定要求,最小电影厅的银幕应≥8M,中厅银幕应≥10M,大厅银幕应≥14M;
2、银幕距后墙的距离:小厅不应≤0.6M,中厅不应≤0.8M,大厅不应≤1M。
3、银幕高度的确定取决于银幕画幅制式,银幕画幅制式的配置分为三种,一种是“等高法”,第二种是“等宽法”,第三种是“新等高法”。不同制式银幕的高宽比、片门尺寸和镜头焦距的关系,详见下表:
四、影院观众厅座位排列
1、座椅两扶手中心到中心宽度不宜小于0.56M,扶手间净宽度不宜小于0.48M,不应小于0.46M。
2、观众厅内座椅短排法(每排座位数不多于22座)排距不应小于1.05M,相邻两排之间的最小净宽不应小于0.35M,长排法排距不应大于1.10M,相邻两排之间的最小净宽不应小于0.40M。
3、观众厅内走道宽度应符合消防规范,不宜小于1.1M
五、影院观众厅地面起坡
厅内起坡采用无遮挡式设计。这种设计是根据观众厅的最近视距,最远视距,排距,视点高度,观众眼睛离地面的高度(h=1.15m),视线超高值即眼睛至头顶高的平均值(c=0.12m),计算出来的。计算方法详见下表:
六、放映机房
1、放映窗口外侧底边距观众厅最后一排地面的高度不宜小于2.20M,不应小于2.00M。
2、电影放映机房的设计,单侧机房深度不应小于3.2m,双向机房深度不应小于5.2m,高度不宜小于2.8m。地面活荷载应取3~4 k N/㎡。
3、两台放映机的位置应符合下列规定:
1)两台放映机间的轴线距离不应小于1.4M
2)放映机轴线与右墙面(操作一侧)或其他设备的距离不应小于1.4M
3)放映机轴线与左墙面(非操作一侧)或其他设备的距离不应小于1.2M
4、放映窗口应符合下列规定:
1)放映孔内口尺寸应为0.2M(宽)×0.2M(高),观察孔内口尺寸应为0.3M(宽)×0.2M(高)。外孔口尺寸放大呈喇叭状,应达到不阻挡光束。
2)放映孔中心距离地面高度在放映角为0°时为1.25M,其他角度应根据产品说明做相应调整,观察孔可与放映孔等高,也可比放映孔高0.3M。
3)放映孔易垂直于光轴安装4mm厚光学玻璃,观察孔安装6mm厚平板玻璃
(二)普通影城(社区影城)
建筑设计的基本条件:
1、电影院(城)内观众的进、出场应顺畅,便于运营管理,应避免人流交叉和拥挤,二层以上的大、中型电影城进场应设有电梯或扶梯;观众疏散楼梯的位置数量和出口的宽度应符合消防要求,必须保证观众安全疏散。
2、观众厅的平面应符合所在柱网结构,若结构可以改动,根据设计中的具体的情况而改动;若结构不能改动,柱距不能小于5米。
3、楼面活荷载应取3 -4k N/㎡。
4、电影院的建筑高度:影院内部净高度不宜小于4.0M。
工艺设计的基本条件:
一、工艺设计指标
1、影院内大堂面积不宜小于0.1㎡/座
2、洗手间不同项目根据情况来设置。
3、最近视距不宜小于银幕宽度的0.4倍。最远视距不宜大于2.20倍。
4、第一排观众座椅地面离银幕下缘的距离为视点高度,银幕的视点高度不应大于2.0M。
5、第一排观众的水平视线与银幕上缘的角度称为仰视角,最大仰视角可以大于45°,不应大于50°。
6、放映光轴的水平偏角(即水平放映角)可以大于3°,不应大于5°;放映光轴的垂直偏角(放映俯角)可以大于6°,不应大于8°
7、每段疏散通道可以大于20M,疏散楼梯净宽不应小于1.2M。
二、影院观众厅体型
电影厅设计的几何尺寸:观众厅的长宽比例不超过1.5(±0.5):1
三、影院观众厅银幕设置
1、电影银幕的设置:根据建筑柱网结构,可以小于8M,不应小于5M;
2、银幕距后墙的距离:不应小于0.5M。
3、银幕高度确定:同以上国际影城。
四、影院观众厅座位排列
1、座椅两扶手中心到中心宽度不宜小于0.50M,扶手间净宽度不宜小于0.44M。
2、观众厅内座椅排距不应小于0.9M,相邻两排之间的最小净宽不应小于0.25M。
3、观众厅内走道宽度应符合消防规范,不宜小于0.9M
五、影院观众厅地面起坡
厅内起坡采用无遮挡式设计,计算方法同以上国际影城。
六、放映机房
1、放映窗口外侧底边距观众厅最后一排地面的高度不宜小于1.9M。
2、电影放映机房的设计,单侧机房深度不宜小于2.5m,双向机房深度不宜小于4.0m,高度不宜小于1.8m。地面活荷载应取3~4 k N/㎡。
3、两台放映机的位置应符合下列规定:
1)两台放映机间的轴线距离不应小于1.2M
2)放映机轴线与右墙面(操作一侧)或其他设备的距离不应小于1.2M
3)放映机轴线与左墙面(非操作一侧)或其他设备的距离不应小于1.0M
4、放映窗口应符合下列规定:同以上国际影城。
采暖、空调设计要求
(一)国际影城(五星级影城)
1、按照《电影院建筑设计规范》和《星级电影院的评定要求》电影院内的季采暖温度设计为大堂16±2°,观众厅、休息厅、放映机房为18±2°,空调平均风速为0.2~0.3M。夏季空调制冷温度为26±2°,空调平均风速为0.3~0.5M。
2、影院内的相对湿度冬季为≥30%,夏季为55~70%。
3、观众厅的通风,新风量不应少于22㎡/人.h。
4、放映机房的通风和空气调节应符合下列规定:
凡观众厅设空气调节的电影院,其放映机房亦宜设空气调节;空气调节不应回风;机械通风或空气调节均应保持负压,其排风换气次数不应小于15次/h.
5、通风或空气调节系统应采取消声减噪措施,应使通过风口传入观众厅的噪声比厅内容许噪声低5dB。
6、通风、空气调节和冷冻机房与观众厅紧邻时应采取隔声减振措施,其隔声及减振能力应使传到观众厅的噪声比厅内允许噪声低5dB。
7、根据《影院星级控制标准》,内部各出风口噪声应严格控制在35dBA以下,且本底噪声不应低于NC30评价曲线。
8、考虑到上述噪声控制问题,影院空调系统必须采用全空气系统,每个观众厅均自成系统,且单台组合式空调机组风量不宜大于15000CMH。
9、考虑到上述噪声控制问题,组合式空调机组送风管段,在进入观众厅前必须至少做三级消声措施;回/排风管段,在进入观众厅前必须至少做两级消声措施。
(二)普通影城(社区影城)
1、电影院内的季采暖温度设计为大堂14±2°,观众厅、休息厅、放映机房为16±2°,空调平均风速为0.1~0.2M。夏季空调制冷温度为28±2°,空调平均风速为0.2~0.4M。
3、观众厅的通风,新风量不应少于20㎡/人.h。
4、放映机房的通风和空气调节规定:同以上国际影城。
5、通风或空气调节系统应采取消声减噪措施。
6、通风、空气调节和冷冻机房与观众厅紧邻时应采取隔声减振措施。
7、风口噪声不宜高于35dBA,且本底噪声不应低于NC30评价曲线。
8、影院空调系统及风量要求同以上国际影城。
9、考虑到上述噪声控制问题,组合式空调机组送风管段,在进入观众厅前必须至少做三级消声措施;回/排风管段,在进入观众厅前必须至少做两级消声措施。
三、影院内的照明及用电设计要求
(一)国际影城(五星级影城)
1、大堂、售票台、小卖部、存衣处、设备用房的照度为200 lx,休息厅、洗手间的照度为150 lx,观众厅为100 lx,(开会时为200 lx,可调),疏散通道为75 lx,放映机房为20~50 lx。
2、 星级电影院观众厅应设座位台阶灯,供电电压不超过36V。
3、 用电设计(含照明):大厅(350座以上)设计25KW、中厅(180---350座)设计20KW、小厅(180座以下)设计15KW,大堂用电40KW(包括卖品柜台动力电源和走廊通道、卫生间照明)备用电源20~40KW(五~十厅)
4、影院设备应采用独立的专用接地装置,其接地电阻≯4Ω,采用共用接地装置时其接地电阻≯1Ω。设备安全接地点应与保护接地点距离应>15M。
5、影城应设有独立专用的配电房和计量表。
(二)普通影城(社区影城)
1、大堂、售票台、小卖部、存衣处、设备用房的照度为180 lx,休息厅、洗手间的照度为130 lx,观众厅为80 lx,(开会时为180 lx,可调),疏散通道为75 lx,放映机房为20~50 lx。
2、电影院观众厅应设座位台阶灯,供电电压不超过36V。
3、 用电设计(含照明):观众厅设计15KW,大堂用电35KW(包括卖品柜台动力电源和走廊通道、卫生间照明),备用电源10~30KW(五~十厅)
4、影院设备应采用独立的专用接地装置,其接地电阻≯4Ω,采用共用接地装置时其接地电阻≯1Ω。设备安全接地点应与保护接地点距离应>15M。
5、影城应设有独立专用的配电房和计量表。
电影院暖通系统专业设计及其设计特点
电影院暖通系统
暖通系统设计的主要内容包括:空调冷热源系 统、空调系统末端设备、采暖系统、防排烟系统和机械通风系统。当接到一个电影院工程时,应针对工程项目现有条件以及甲方需求来考虑设计方案。
1.空调系统冷热源
空调系统有冷源和热源两种。冷源主要包括天 然冷源和人工冷源: 天然冷源是利用自然界存在的 冰、深井水等进行制冷;人工冷源是应用现代制冷技术进行制冷。目前常用的空调人工冷源设备有电 动压缩式冷水机组和溴化锂吸收式冷水机组两大类。 热源包括锅炉房集中供热系统、 热电厂集中供热系 统等。我们在针对一个项目选择冷热源的时候也要因地制宜,所谓的因地制宜就是要根据影院项目的 建筑规模、所在地区气象条件、能源结构、政策价格及环保规定这几方面综合起来考虑选取。
2.暖通空调系统的分类
我们把空调系统按照空气处理集中程度分类,分为集中式空调系统、半集中式空调系统及分散式空调系统。
(1)集中式空调系统是指将所有空气处理设备以及通风机全部集中在空调机房,空气空调机房进行处理之后再通过风管被送到所需房间。集中式空调系统的冷热源一般也是集中的,集中在冷冻站和锅炉房或热交换站,它处理空气量大,运行可靠,便于管理和维修,但机房占地面积大,这类系统中最具代表性的就是全空气系统。
(2)半集中式空调系统是指, 除集中在空调机房中的空调处理设备可以处理一部分空气外, 还有分散在别的房间内的空气处理设备。它们可以对室内空气进行就地处理,或对来自集中处理设备的空气再进行补充处理。此类系统的典型例子就是风机 盘管加新风系统。
(3)分散式空调系统又称为局部空调系统,是指将空气处理设备分散布置在房间内的系统,空调机组把空气处理设备、风机及冷热源都集中在一个箱体内,形成了一个非常紧凑的空调系统,只要接上电源就能对房间进行空气调节。分体空调就是这类系统中的典型。
在电影院观众厅区域设计空调系统的时候,这三种系统中最常使用的是集中式空调系统,下面我们就以桂林某影院项目为例进行该系统的简单讲解。
对于桂林电影院观众厅的空调系统设计选用的 是一次回风系统,由下图我们可以看出,所有的空调处理设备都被集中在了空调机房中,一次回风系统主要流程为:首先新风会与通过回风管回收的室内空气混合,经过空调处理器处理,之后通过送风管把处理过的空气送入观众厅进行对整个空间的热湿处理,与此同时室内设有排风管进行排风,使观众厅内保持正压。针对不同地域,空调系统的选择 也要因地制宜。桂林属于夏热冬暖地区,在过渡季 节我们可以不用对其空气进行热湿处理就可以满足我们的室内要求, 这样做大大降低了能耗,起到了节能的效果,这也是我们对于桂林地区采取这个系统的重要原因之一。
3.空调系统末端设备
电影院空调系统的末端设备常见的主要有两种:
组合式空调机组和风机盘管。
组合式空调机组是由各种空气处理功能段组装 而成的空气处理设备。这些功能段包括:空气混合、均流、过滤、冷却、一次和二次加热、去湿、加湿、送风机、回风机、喷水、消声、热回收等。通过室内对空气的不同热湿要求,这些单元体通过组合来处理空气,以达到室内要求,机组的应用比较灵活。
风机盘管主要由低噪声电机、翅片和换热盘管 等组成。机组内不断的再循环所在房间的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却 (加热),以保持房间温度的恒定。风机盘管体积较小,非常轻巧,效率高,噪声低,能耗小,机组能安装于任何空间场所,有卧式、立式、卡式、壁挂式几种形式。
4.防排烟系统
设计防排烟系统之前, 需仔细研究建筑方案,了解建筑防火分区、防烟分区的划分,以此来确定防排烟方式。防排烟的主要方式有以下三种:
(1)自然排烟:它是利用建筑内气体流动的特性,采用靠外墙上的可开启外窗或高侧窗、天窗、敞开阳台与凹廊或专用排烟口、竖井等将烟气排除。此种排烟方式结构简单、经济,不需要电源及专用设备,且烟气温度升高时排烟效果也不下降,具有 可靠性高、投资少、管理维护简便等优点。在国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2005中也有相关规定来确定建筑物是否适合采用自然排烟的方式进行排烟。
(2)机械加压送风:主要是对于那些没有办法采用自然排烟的建筑物的防烟楼梯间及前室、 电梯 间和合用前室,保证这些部位的空气压力大于火灾 区的空气压力,以便烟气不会蔓延到人们逃生的区域。在国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2005中,也有相关的条文来规定应该使用机械加压送风的区域。
(3)机械排烟:一般设置排烟设施的场所当不具备自然排烟条件时, 应设置机械排烟设施。顾名 思义机械排烟是通过动力装置进行排烟。 在国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2005中也有相关的条文来规定机械排烟标准以及应用条件。
5.机械通风系统
机械通风系统是指通过设置风机消除室内的热、湿、粉尘以及有害气体。按照通风系统设置范围的不同,可以分为全面通风系统和局部通风系统。所谓全面通风就是对整个房间进行通风换气,以达到消除室内余热、余湿及有害物的目的。对于全面通风,送风力求缓慢均匀,可充分利用自然力采用置换通风系统。对于常规空调系统无法解决的场合,如地下停车场等可采用诱导通风系统。局部通风是 利用局部气流,使局部工作地点不受有害物的污染,形成良好的空气环境,与全面通风系统相比,这种通风方法所需要的风量小,效果好,是防止有害物污染室内空气和改善工作环境最有效的通风方法,设计时应优先考虑。
电影院暖通系统设计特点
电影院暖通系统设计与其他民用建筑暖通系统 设计有一定的区别, 也有自己的设计特点,同样也把它分为六个方面进行介绍。
1.不同的院线不同要求
同一机构或者组织所按照不同的权利方式拥有 多家电影院,并对这些电影院实行统一管理的体系 称为院 线。不同的院线根据电影院的投资、规模、等级的不同会对暖通专业设计有不同的要求。
表 2011年院线收入排名
上表中所列的就是2011年12月份的院线收入排名,而这些公司对于我们电影院设计人员来说就是我们所要服务的对象,他们根据自己的院线情况 都相应的对电影院中暖通系统设计的部分有各自的不同要求,下面我们以万达的院线为例,简单介绍一下。
在表2中万达对于暖通专业在电影院中所涉及的各个设计部分都有其相应的要求,而专业设计人员要做的就是在保证符合国家设计标准的情况下尽 量的满足客户的要求。
万达院线要求
2.观众厅空调负荷组成
在暖通设计中,负荷计算是作为设计依据存在的,电影院观众厅的负荷计算与民用建筑负荷计算 有所不同。电影院观 众厅由于有很高的声学要求,观众厅一般被放置在建筑物的内部,属于内部建筑物,同时观众厅内部会有声学装修,墙上不会安置
窗户,所以观众厅的围护结构负荷会很小,组成观众厅负荷的最主要成分 还 是人员负荷和新风负荷。而整个建筑物除了影院观众厅外还会有很多其他区域,例如:入场走道、放映走廊、办公室、小卖部、小卖部仓库、设备间等,这些区域的负荷由围护结构负荷、人员负荷、新风负荷、设备负荷以及照明负荷组成。
3.电影院空调系统冷热源的一般要求
我们在平时的生活中可以看到的电影院大多是非独立建筑,很少看到电影院独立作为一栋建筑物存在的情况。在电影院的周围一般会有很多的商业 设施,而电影院又常常是独立业态,会与建筑内其他商业场所营业时间有所不同, 所以对于电影院的 冷热源会有一定的要求,就是需要冷热源尽量独立 设置,这样做的好处就在于可以对电影院更方便的管理、计量和经营。
4.电影院防排烟区域及要求
电影院中很多区域都处于建筑物的内部,可以与外界沟通的面积不多,不具备自然排烟的条件,这样就需要设计排烟系统,下面介绍一下影院需要设计排烟系统的区域。
(1 观众厅的排烟
这个区域的排烟设计也正是电影院防排烟系统 与其他建筑防排烟系统最大区别之处, 观众厅排烟 量的计算与《建筑设计防火规范》中的计算方法不同,它的排烟量是根据《电影院建筑设计规范》中
6.1.9条观众厅的排烟量以13次/h换气标准计算,或90m3/ (m2?h)换气标准计算,两者取最大值。在观众厅设置排烟系统的时候,还要注意要同时设置补风系统,在《建筑设计防火规范》中 9.4.4条中规定,在地下建筑和地上密闭场所中设置机械排烟系统时,应同时设置补风系统,当设置机械补风 系统的时候,它的补风量不宜小于排烟量的50%。
(2)大堂的排烟
大堂的排烟系统设计和其他建筑大堂的排烟系 统设计没有什么区别,排烟量只要按照 《建筑设计防火规范》中所规定的计算方法即可。但对于电影院来说大堂属于其门面,所以在设计风口的时候要与装饰条件有效结合,尽量不破坏装饰的布局和整体效果,保持大堂的美观。
(3)通道的排烟
走道也是电影院中比较重要的部分,在设计走 道排烟系统时,管道宜竖向设置,即通过竖井排烟,每层相应设置排烟口,排烟风机设置在屋顶。 因为排烟风管占据的空间比较大,如果在走道横向设置会造成很多不必要的风管冲撞,而风管冲撞是直接导致吊顶高度增加的主要原因,会影响装饰的布局和整体效果,所以采用竖向设置保证走道装饰效果 和空间高度。
5.电影院空调系统的噪声控制
对于电影院来说,声学要求相对较高,而对于暖通专业来说噪声的主要来源就是空调机组,为了防止空调机组的噪声影响观众的正常观影,空调的末端设备不宜设置在影厅内部,可以设置在相应的空调机房中。同时在选取末端设备的时候,我们要选择低噪声的风机,并对风机和空调机组做减振 处理。对于进入厅内的风管也要进行消声处理,主要使用的消声设备有抗式消声器、阻式消声器、阻抗复合式消声器、消声弯头等,通过这些消声设备来处理噪声,保证满足厅内声学要求。另外每个影厅需独立设置一个空调系统以及通风系统,这样可以有效的防止影厅之间通过风管传声,保证观众观影效果。
6.其他设计要求
(1)放映机的排风:放映机的排风有两种方法。
第一种方法是设置一台排风机, 通过风管分别接在放映机排风处进行排风。如上图所示。
第二种方法是放映机独立排风,在放映机上方楼板处开洞,通过风管来进行独立排风。如下图所示。
以上两种排风方法可以灵活使用,第一种方法 常用于放映走廊空间比较充足的情况下,第二种则多应用于放映走廊空间不能满足横向跨管的情况。在有些情 况 下,院线会提出相应排风方法的要求,指定其中一种做法。
(2)针对电影院小卖部的爆米花机需单独设置一台排风机排风。
(3)影厅属于较大空间,气流组织会直接影响到人员所在区域的温湿度条件,我们在设计中应当 保证气流组织的合理性。
(4)弱电机房、TMS机房、小卖部仓库,IMAX放映机房的空调系统需要独立设置。
排风口在电影院中吊顶的造型是多种多样的,而对于暖通专业来说,应该与装饰吊顶结合设计,根据吊顶的结构形状来确定风口形式,选择与吊顶可以完美结合的风口形式,下面介绍一下电影院中常见的风口类型。
(1)多叶排烟口:风口后部有信号接收装置,当接收到电讯号时,会自动开启阀门进行排烟。
(2)旋流风口:具有诱导比大,风速衰减快的特点,射程较远,大多用于大空间送风。像电影院的前方观众座位距吊顶较高时,可选择旋流风口进行送风。
(3)散流器:分为方形散流器和圆形散流器,其吹出的气流呈贴附(平送) 型, 结构为多层锥面 形。由于室内诱导气流大于排风量,因此吹出的气流减速较快,故相对任意大小面积来 说可以供给较大风量。
(4)单层百叶风口:叶片可分为横放和竖放两种,可灵活的左右或者上下转动,以控制气流方向。
(5)双层百叶风口:广泛应用于空调系统中作送风口,其具有两层相互垂直叶片调节水平和垂直 叶片的角度,调整气流扩散面,以改变射程,风口的外框宽度有宽边框和窄边框两种,可用于特殊要求的通风系统中。
(6)球形喷口:射程远,常用于大空间,电影院中当大堂不适合布置风口的时候, 可以在侧墙设置球形喷口。
三、小结
随着电影业的不断发展,对于暖通系统设计的要求会越来越高,我们也会努力研究专业知识,与时俱进,做好设计。