为使混凝土结构的加固,做到技术可靠、材料安全使用,国标中对工程结构加固中应用的有关材料及制品的质量控制和技术管理进行了相关规定: 一、国标对结构胶粘剂的规定材料进场要求:应按工程用量一次进场到位。 取样复验要求:钢-钢拉伸抗剪强度、钢-砼正拉粘接强度、耐湿热老化性能、T冲击剥离试验(抗震设防烈度大于等于7度);混合后初黏度或触变指数。 固化剂成分要求:主成分不明,或为乙二胺。
为使混凝土结构的加固,做到技术可靠、材料安全使用,国标中对工程结构加固中应用的有关材料及制品的质量控制和技术管理进行了相关规定:
一、国标对结构胶粘剂的规定材料进场要求:应按工程用量一次进场到位。
取样复验要求:钢-钢拉伸抗剪强度、钢-砼正拉粘接强度、耐湿热老化性能、T冲击剥离试验(抗震设防烈度大于等于7度);混合后初黏度或触变指数。
固化剂成分要求:主成分不明,或为乙二胺。
产品适用性要求:不得以“植筋-粘钢两用胶”为名。
二、国标对界面胶粘剂的规定材料进场要求:应按工程用量一次进场到位。
取样复验要求:与砼的正拉粘接强度及破坏形式;剪切粘接强度及破坏形式;耐湿热老化性能现场快速复验。
应采用改性环氧类,或其他具有同等功效的界面胶粘剂。
三、国标对纤维材料的规定材料进场要求:应按工程用量一次进场到位。
取样复验要求:抗拉强度标准值、弹性模量、极限伸长率;纤维织物的单位面积质量和K数;预成型板的纤维体积含量。
纤维织物单位面积质量的检测结果,其允许偏差为土3%;板材纤维体积含量的检测结果,其允许偏差为+5%-2%。
承重结构加固用的碳纤维,应选用聚丙烯靖基不大于15K的小丝束纤维。
纤维复合材的纤维应连续、排列均匀;织物不得有皱褶、断丝、结丝等严重问题;板材不得有划痕、异物夹杂、层间裂纹与气泡等严重问题。
碳纤维织物的缺纬、脱纬。每100米不得多于三处。断经每100米不得多于两处。
与配套胶粘剂必须进行过适配性试验。
四、国标对裂缝修补注浆料的规定取样复验要求:当有恢复截面整体性要求时,应对安全性能(GB50728表4.6.4)和工艺性能(GB50550表4.8.1)进行抽样复检。同时检测改性环氧类的初黏度及线性收缩率。
不得对钢筋及金属锚固件和预埋件产生腐蚀作用。