5000平方米11米高乙级仓库做雨淋系统,请教老师傅,一块沟通沟通。
jinstx
jinstx Lv.2
2018年11月15日 15:14:07
只看楼主

项目概述:某5000㎡/高11米仓库原设计为丙级仓库,现根据安监要求升级为乙级仓库。不考虑其他改造,现规划一套消防自动喷淋系统与报警系统。 项目方案:楼主暂定采用雨淋系统。                 方案1:根据自喷规范,单个雨淋阀的作用面积不超260㎡,规划20套雨淋阀配系统,但是考虑到走管与电控拉线过度复杂,对方案提出质疑。

                方案2:将管网布置为主管接支管,支管设置作用面积260㎡,以电磁阀形式隔开每段支管。布置烟感控制区域电磁阀开启,达到自控。

疑惑: 两个方案都可能出现2个至3个甚至更多的区域同时喷淋,这样计算和选泵的时候该怎么把控与计算?

敬请沟通,指教!

lichangan1000
2018年11月15日 16:10:47
2楼
水量太大

jinstx:大佬有建议么?

回复
lichangan1000
2018年11月16日 16:46:21
3楼
乙类仓库单层,每座仓库最大允许建筑面积2000㎡。防火分区面积最大500.  建规表3.3.2
回复
lichangan1000
2018年11月16日 16:48:41
4楼
若是多层乙类仓库,每座900㎡,防火分区面积300.

jinstx:单层的仓库。

lichangan1000:没反馈,不好。

回复
lichangan1000
2018年11月16日 16:56:13
5楼
你没给出乙类的对应对象。你可以依照储藏物品的名字对照建规8.3.7-3款,若不在其内,则设雨淋系统没依据。

jinstx:首先感谢!抱歉,一直在忙,没时间和您沟通探讨,后期考虑到成本原因做了湿式的系统。

回复
lichangan1000
2018年11月16日 17:05:05
6楼
从规范看8.3.7-4款物品以外。乙类仓库设自喷都没依据。
回复
wjhwudi999
2018年11月17日 10:37:33
7楼
学习学习啊
回复
xingye8860
2018年11月18日 10:08:00
8楼
学习学习啊
回复
请叫我环保卫士
2018年11月30日 11:13:37
9楼
围观学习中!!!
回复
cof1543414190443
2018年11月30日 18:23:30
10楼
谢谢楼主分享
回复
xingye8860
2018年12月28日 09:16:39
13楼
一个泵站扬程160m左右