项目概述:某5000㎡/高11米仓库原设计为丙级仓库,现根据安监要求升级为乙级仓库。不考虑其他改造,现规划一套消防自动喷淋系统与报警系统。 项目方案:楼主暂定采用雨淋系统。 方案1:根据自喷规范,单个雨淋阀的作用面积不超260㎡,规划20套雨淋阀配系统,但是考虑到走管与电控拉线过度复杂,对方案提出质疑。
方案2:将管网布置为主管接支管,支管设置作用面积260㎡,以电磁阀形式隔开每段支管。布置烟感控制区域电磁阀开启,达到自控。
疑惑: 两个方案都可能出现2个至3个甚至更多的区域同时喷淋,这样计算和选泵的时候该怎么把控与计算?
敬请沟通,指教!