380V转24V 的变压器怎么选
wjzhao
wjzhao Lv.2
2018年11月14日 16:25:07
只看楼主

8KW 的供电,要选380V转24V 的变压器,这个变压器选多大?

8KW 的供电,要选380V转24V 的变压器,这个变压器选多大?
免费打赏
wjzhao
2018年11月15日 11:31:11
2楼
怎么没人回答我?

老灰兔子:你自己不是有答案了吗,还要问别人?

回复
天平童虎98
2018年11月18日 08:05:21
3楼
变压器选择:跟负荷计算有关系,计算出有功和无功负荷,算出视载功率,留有一定余量选择就可以了;如果考虑节能,计算过程更为复杂,建议参考钢铁企业电力设计手册和工业与民用配电设计手册还有疑问,可以进一步沟通
回复
cof1495284987551
2018年11月21日 19:26:51
4楼
谢谢分享 非常感谢
回复
vbnhgh56
2018年11月25日 19:12:49
5楼
非常感谢分享
回复
wuchiqun
2018年11月27日 08:18:13
6楼

没有这么大功率的吧!如果需要应选10kvA-380v/24v的变压器。24v-8000w,假定理论力率COS=0.8 

求二次电流I=P/U*0.8=8000/24*0.8=8000/19.2=416.7A,这电流如何选导线?

求一次电流I=P/U*0.8=8000/380*0.8=8000/304=26.3A。

回复
wzi2697
2018年12月01日 18:03:18
7楼
谢谢楼主分享
回复
cof1543665874637
2018年12月01日 21:54:55
8楼
谢谢楼主分享
回复
xw8765
2018年12月02日 15:52:42
9楼
一般多台设备不这么选,每台设备配变压器比较好,要不二次电流太大