II级60KA交流电源防雷箱 OMP-APX60/220 OMP-APX60/380
欧姆雷盾防雷
2018年10月31日 12:02:10
来自于防雷减灾
只看楼主

电源防雷箱产品介绍:       欧姆雷盾(OMRDON)II级电源防雷箱适用于交流380V(50Hz/60Hz)及以下的TN-S、TN-C-S、TT、IT等供电线路系统的雷击电磁脉冲(LEMP)保护,用于雷击区域的LPZ OB或LPZ1区与LPZ2区交界处,其设计依据符合GB18802.1,IEC61643-1技术标准。 内部电涌保护器内置失效脱离装置,当电涌保护器因过流过热击穿失效时,失效脱离装置能自动的将其从电网上脱离,同时可视告警指示窗口由绿色(正常)变成红色(故障),可视告警指示模块可在有工作电压情况下更换。并带有数显雷击计数器,可以方便的记录雷电波冲击次数。

电源防雷箱产品介绍:

      欧姆雷盾(OMRDON)II级电源防雷箱适用于交流380V(50Hz/60Hz)及以下的TN-S、TN-C-S、TT、IT等供电线路系统的雷击电磁脉冲(LEMP)保护,用于雷击区域的LPZ OB或LPZ1区与LPZ2区交界处,其设计依据符合GB18802.1,IEC61643-1技术标准。 内部电涌保护器内置失效脱离装置,当电涌保护器因过流过热击穿失效时,失效脱离装置能自动的将其从电网上脱离,同时可视告警指示窗口由绿色(正常)变成红色(故障),可视告警指示模块可在有工作电压情况下更换。并带有数显雷击计数器,可以方便的记录雷电波冲击次数。

电源防雷箱工作原理:

     电涌保护器(SPD)是电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置,其作用原理是在正常情况下,电涌保护器处于极高的电阻状态,从而保证电源系统正常工作;当电源系统随着冲击电流及电压的逐步提高,SPD的电阻持续下降,SPD立即在纳秒级的时间内导通,将电涌能量通过SPD泄放入大地;当电涌过后,电涌保护器又迅速恢复为高阻状态,从而不影响系统正常供电。

电源防雷箱功能特点:

1、可选遥信端子报警功能,便于远程报警监控。

2、最高可承受60KA(8/20μs)雷电流冲击。

3、反应速度快,动作响应时间小于25ns。

4、阻燃外壳设计,可方便地安装在35mm电气导轨上。

5、内置热脱扣失效脱离装置,使保护器因过热、击穿失效时能自动断开。

6、电涌保护器带有可视告警窗口颜色表示保护的工作状态,绿色(正常)、红色(故障)。

7、防雷箱配套有微型断路器及雷击计数功能,防雷箱面板带工作指示灯。

电源防雷箱产品应用和安装位置:

      欧姆雷盾(OMRDON)II级系列电源防雷箱适用于雷击区域的LPZOB或LPZ1区与LPZ2区交界处,通常并联安装在楼层配电箱、计算机中心、电信机房、电梯控制室、变频设备控制室、医院手术室、监护室及装有电子医疗设备场所的配电箱进线处。

电源防雷箱技术参数:

名称II级单相电源防雷箱II级三相电源防雷箱货号800003800004型号OMP-APX60/220OMP-APX60/380保护模式L-N,N-PEL-N,N-PE额定工作电压 (Un)220V380V最大持续工作电压 (Uc)420V420V电压保护水平(Up) 在Isn时≤2.0kV标称放电电流 (In)30kA(8/20μs)最大放电电流 (Imax)60kA(8/20μs)响应时间 (Ta)≤25ns接入导线截面 (L/N)≥10mm2接入接地线截面 (PE)≥16mm2

(相线截面积S≤16mm2时,地线用S;相线截面积16mm2≤S≤35mm2时,地线用16mm2;相线截面积S≥35mm2时,地线要求S/2 ;依据GB50054第2.2.9条)熔断器或断路器选型D型32A-63A工作环境-40℃~+85℃相对湿度≤95%附件内置雷击计数器、微型断路器安装挂墙式,螺丝固定外壳材料金属板产品尺寸360×260×130mm测试依据GB18802.1、IEC61643-1