1、屋面雪荷载:我算的3.45 100年按条文说明确定。(有些人说是2,我觉得那问题干嘛问靠近主楼的那一部分的雪荷载) 2、下午风荷载 0.8*(1.25*0.8或者1.0+0.2)=0.96同时折减是朱总说。 这两题我的答案可以算对吗?
1、屋面雪荷载:我算的3.45 100年按条文说明确定。(有些人说是2,我觉得那问题干嘛问靠近主楼的那一部分的雪荷载)
2、下午风荷载 0.8*(1.25*0.8或者1.0+0.2)=0.96同时折减是朱总说。
1、屋面雪荷载:题目求不均匀系数,应该3.45。
2、下午风荷载 1.25*0.8+0.2=1.0 因为8.3.4是针对Us1折减,8.3.5对Us2没有折减要求。
以上均为个人观点