对于《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017中4.6.3第3、第4款,大家怎么理解? 3、当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时,其排烟量不应小于13000m3/h,或在走道两端(侧)均设置面积不小于2m2的自然排烟窗(口)且两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走到长度的2/3; 4、当公共建筑房间内和走道或回廊均需设置排烟时,其走道或回廊的机械排烟量可按60m3/hm2计算,且排烟量不应小于13000m3/h,或设置有效面积不小于走道、回廊建筑面积2%的自然排烟口(窗);
对于《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017中4.6.3第3、第4款,大家怎么理解?
3、当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时,其排烟量不应小于13000m3/h,或在走道两端(侧)均设置面积不小于2m2的自然排烟窗(口)且两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走到长度的2/3;
4、当公共建筑房间内和走道或回廊均需设置排烟时,其走道或回廊的机械排烟量可按60m3/hm2计算,且排烟量不应小于13000m3/h,或设置有效面积不小于走道、回廊建筑面积2%的自然排烟口(窗);
我的问题是:这有什么区别,言下之意是周围如果都是100平米以下(歌舞娱乐场所50平米)的情况下,走道要各2平米,周围房间如果是大于100平米以上(歌舞娱乐场所50平米),房间就要排烟,不管是自然排烟还是机械排烟,走道都只需要满足2%?