欧姆雷盾(OMRDON)20KA 百兆电源网络防雷器 (又称:电源网络二合一防雷器,电源网络二合一避雷器,电源网络二合一电涌保护器)是依据IEC和GB标准设计,主要用于各类弱电设备、安防设备、电信设备、网络设备的电源和100M网络信号线路的雷击电磁脉冲(LEMP)保护,是一体化多功能电涌保护器。电源网络组合电涌保护器 名称 20 KA 百兆电源网络组合型防雷器 SPD类别 复合型SPD
欧姆雷盾(OMRDON)20KA 百兆电源网络防雷器 (又称:电源网络二合一防雷器,电源网络二合一避雷器,电源网络二合一电涌保护器)是依据IEC和GB标准设计,主要用于各类弱电设备、安防设备、电信设备、网络设备的电源和100M网络信号线路的雷击电磁脉冲(LEMP)保护,是一体化多功能电涌保护器。电源网络组合电涌保护器
名称 20 KA 百兆电源网络组合型防雷器
SPD类别 复合型SPD
SPD功能 具有限压、限流功能
型号OMPS-E100/12/2-20 OMPS-E100/24/2-20 OMPS-E100/220/2-20
类型 电源网络电源网络电源网络
标称工作电压Un12V5V24V5V220V5V
最大持续运行电压Uc18V8V36V8V320V8V
标称放电电流(8/20μS) In10kA5KA10KA5KA10KA5KA
最大放电电流(8/20μS) Imax20kA10KA20KA10KA20KA10KA
电压保护水平(In下) Up≤36V≤15V≤75V≤15V≤900V≤15V(8/20μs) x-x(1.2/50μs)(8/20μs) x-x(1.2/50μs)(8/20μs) x-x(1.2/50μs)
响应时间Ta≤25ns≤1ns≤25ns≤1ns≤25ns≤1ns
传输速率Vs-100M bps-100M bps-100M bps
插入损耗Ae-≤0.2db-≤0.2db-≤0.2db
接口类型 接线端子RJ45/1236接线端子RJ45/1236接线端子RJ45/1236
安装接线规格2.5mm2-2.5mm2-2.5mm2-失效指示绿色:正常 --绿色:正常 --绿色:正常 --过载故障模式
SPD的限压部分网络侧内部开路,线路不运行,但是设备仍受到开路保护温度范围-40℃…+85℃安装方式墙面固定或水平固定(放置)外形尺寸134mmx76mmx41mm外壳材料铝合金外壳保护等级IP20测试标准GB18802.1 GB/T 18802.21功能特点
1.最大通流容量:15KA(8/20μS),电源线路采用两级复合平衡最安全线路,交流可以 不分零/火线,零/火线随便接(直流需分正负极),差模(线对线)、共模(线对地)全模保护,残压低,特别适合室外设备,受雷击能量大,对残压值要求比较严酷的安装场所。
2.网络线路内部同样采用两级串联式复合型保护,差模(线对线)、共模(线对地)全模保
护,残压低,使用寿命长;
3.能有效防止电源、网络等线路间电位差瞬时增大而造成的设备损坏;
4.采用集成化结构、在符合相关参数的情况下体积做到最小,不占空间;
5.电源电涌保护端口带LED失效指示(绿色:正常;熄灭:失效);
6.电源端子采用E型端子,符合震动试验要求,震动试验不脱线,避免了插拔式端子会脱线的弊端。安装方便。
防雷器安装方法
1、防雷器串联安装在被保护设备端口前(“INPUT”标识端接入线路,“OUTPUT”标识端与被保
护摄像机相连接),PE端子接防雷地网。
2、线路端子接法(电源部分):交流电源:两端分别对应接“L1-L1”“L2-L2”,不分零火线;直流电源:两端分别对应接“L1-L1”“L2-L2”,直流分正负极,正极接L1,负极接L2,且勿接错。
3、RJ45网络信号线路接法:串联安装,RJ45水晶头直接插接即可。
4、接地线截面应≥4mm ,且尽可能短。安装本防雷产品要求接地电阻小于4欧姆,在接地线及接地电阻合格下防雷性能最优。
5、本防雷器免维护,雷雨后应及时检查和记录避雷器的工作状况。
http://www.omrdon.com/c482.html