消火栓栓口动压不应小于0.35MPa如何用于水力计算?
shangkaihang
2018年10月12日 15:39:37
只看楼主

规范表明:高层建筑消火栓栓口动压不应小于0.35MPa。如按教材计算方法运用充实水柱推算栓口所需水压,该压力指的是总压(动压+速度压力——着重指出),而现在栓口动压已远超水柱所算压力,故应采用栓口动压0.35MPa,但如将其运用于计算中,它并非总压,还缺少速度压力,该如何解决?亦或是可以用“速度压力过小可忽略不计”解释?

规范表明:高层建筑消火栓栓口动压不应小于0.35MPa。如按教材计算方法运用充实水柱推算栓口所需水压,该压力指的是总压(动压+速度压力——着重指出),而现在栓口动压已远超水柱所算压力,故应采用栓口动压0.35MPa,但如将其运用于计算中,它并非总压,还缺少速度压力,该如何解决?亦或是可以用“速度压力过小可忽略不计”解释?
警员编号9527
2019年05月07日 15:49:37
2楼
现在的大佬都不看坛了吗
回复
小小法师
2019年05月17日 10:41:58
4楼
计算水泵时最不利消火栓栓口压力按不小于0.35MPa就可以了,栓口后面就不用再计算了。
回复

相关推荐

APP内打开