三绕组变压器容量怎样确定的问题!急!!!
zhangfuyu
zhangfuyu Lv.2
2008年02月02日 09:27:03
来自于变压器
只看楼主

由于以前从未接触过三绕组变压器,故有一问题希望有明士加以指点!现有一台66kV三绕组变压器,其电压比为66/35/6kV,6kV的负荷为9600kW,35kW的负荷为5000kW,初步确定低压绕组容量为12000kVA,但是其他容量怎么选就不会了,另外通常说的三绕组变压器的容量就是指高压侧的容量吗?高、中、低三个电压等级的容量比一般为100/100/50或100/100/100或100/50/100或100/50/50,所谓容量比是以高压的为基准吗?但是变压器容量的确定是以负荷为准,也就是说,如果我低压侧确定了容量,其他的容量根据这个容量比就能确定了呢?因为还有中压与低压负荷是否同时工作的因素,如果同时工作怎么确定,不同时又怎么确定?

由于以前从未接触过三绕组变压器,故有一问题希望有明士加以指点!
现有一台66kV三绕组变压器,其电压比为66/35/6kV,6kV的负荷为9600kW,35kW的负荷为5000kW,初步确定低压绕组容量为12000kVA,但是其他容量怎么选就不会了,另外通常说的三绕组变压器的容量就是指高压侧的容量吗?高、中、低三个电压等级的容量比一般为100/100/50或100/100/100或100/50/100或100/50/50,所谓容量比是以高压的为基准吗?但是变压器容量的确定是以负荷为准,也就是说,如果我低压侧确定了容量,其他的容量根据这个容量比就能确定了呢?因为还有中压与低压负荷是否同时工作的因素,如果同时工作怎么确定,不同时又怎么确定?

1202088268664.gif

免费打赏
lbyha1865
2008年05月13日 09:51:06
2楼
我也想知道。我们的问题太一样了,如若解决,请你告诉我,谢谢
回复
lingxuct
2008年05月13日 11:27:59
3楼
看一下变压器的铭牌不就清楚了,“变压器容量的确定是以负荷为准”是用在向制造厂提要求计算时用的,如果变压器已经有了,只能按变压器制造时的数据确定负荷了。
回复
wjs6157112
2008年05月13日 15:58:42
4楼
在有三级电压的电站和变电所,当两个二次侧负载均超过变压器容量的15%~20%时,可选用三绕组变压器。
三绕组变压器有升压和降压两种结构。
回复

相关推荐