请教五星酒店沐足房冷负荷如何估算?地点:广东惠州采用风机盘管供冷方式,如何确定单位冷负荷,Q = ? (W/m2)

请教五星酒店沐足房冷负荷如何估算?
地点:广东惠州
采用风机盘管供冷方式,如何确定单位冷负荷,Q = ? (W/m2)
免费打赏
不莱梅的迪奥
2008年02月01日 11:02:55
2楼
为什么要估算?难道不能大概的算一下么???
回复
wu.ye
2008年02月03日 20:43:07
3楼
250-300差不多了。                   
回复
ygcici
2008年02月14日 11:23:23
4楼
看了很多资料,我是按照估计220估算的。
回复
xmmwww
2008年02月14日 12:59:48
5楼
可以采用300-350的冷量.