选择断路器时,按计算电流选择了断路器的额定电流后,我们还要设定断路器的短路整定电流吗,断路器的短路整定电流我们可以改变吗?请赐教

选择断路器时,按计算电流选择了断路器的额定电流后,我们还要设定断路器的短路整定电流吗,断路器的短路整定电流
我们可以改变吗?请赐教
免费打赏
tianyong119
2008年04月18日 13:21:05
23楼
一般电动机用开关的短路电流为10倍整定电流(一般8倍整定电流以上是为了要满足电动机起动电流的要求),
其它用开关短路电流为5~6倍整定电流.
短路电流要根据不同的设备来选择,不过做为建筑电气设计人员对这项不用过多的考虑,一般由厂家根据具体情况设定!
回复
litianhua-487251
2008年04月18日 15:36:17
24楼
[引用] 2008-04-14 15:48:39.0 第7楼那要看是什么断路器了,如果是一般的热磁塑胶断路器和微型断路器则不可调,一般电子式塑壳断路器和框架断路器都是可调的。
正确,顶一下。
回复
king331
2008年04月18日 16:05:13
25楼
楼上说的好:
基本明白:
一般电动机用开关的短路电流为10倍整定电流(一般8倍整定电流以上是为了要满足电动机起动电流的要求),
其它用开关短路电流为5~6倍整定电流.
短路电流要根据不同的设备来选择,不过做为建筑电气设计人员对这项不用过多的考虑,一般由厂家根据具体情况设定!
回复
qq176482862
2008年04月20日 12:11:49
26楼
我想问个问:计算电流与整定电流之间有什么标准的关系,是不是就按就近上一级标准设整定电流。
如计算电流为80A,那么整定电流就是上一级100A。对吗?而电流互感器就选100/5?
回复
天涯美景
2008年04月20日 13:29:53
27楼
一般电动机用开关的短路电流为10倍整定电流(一般8倍整定电流以上是为了要满足电动机起动电流的要求),
其它用开关短路电流为5~6倍整定电流.
短路电流要根据不同的设备来选择,不过做为建筑电气设计人员对这项不用过多的考虑,一般由厂家根据具体情况设定!
回复
tangxiang_2222
2008年04月20日 15:44:10
28楼
那要看是什么断路器了,如果是一般的热磁塑胶断路器和微型断路器则不可调,一般电子式塑壳断路器和框架断路器都是可调的。
回复
tangxiang_2222
2008年04月20日 15:44:33
29楼
一般电动机用开关的短路电流为10倍整定电流(一般8倍整定电流以上是为了要满足电动机起动电流的要求),
其它用开关短路电流为5~6倍整定电流.
短路电流要根据不同的设备来选择,不过做为建筑电气设计人员对这项不用过多的考虑,一般由厂家根据具体情况设定!
回复
tangxiang_2222
2008年04月20日 15:45:28
30楼
对!断路器有可调的与非可调的,非可调一般短路电流为额定电流的10倍,价格与可调的相比较便宜,要几个的价钱才能比上一个可调的价格.所以在要求不高的设备都选择非可调的.
可调的断路器调节短路电流倍数为6-10的额定电流,断路器上有个调节旋钮,可以以计算所需调节.有的还可以调节延时时间.
回复
huangpuyu
2008年04月20日 16:12:03
31楼
选择断路器主要有两个指标:1、断路器的额定电流;2、断路器的开断电流(短路电流);
额定电流应符合断路器正常工作通过时充许通过的最大电流,短路电流是当外部故障时帮障电流很大,断路器应能满足断开最大故障电流的要求。
回复
lvhang-517
2008年04月22日 09:20:33
32楼
不可以,断路电流是生产厂家定的