关于选择断路器
sixseven2006
2008年01月31日 21:57:29
来自于断路器
只看楼主

选择断路器时,按计算电流选择了断路器的额定电流后,我们还要设定断路器的短路整定电流吗,断路器的短路整定电流我们可以改变吗?请赐教

选择断路器时,按计算电流选择了断路器的额定电流后,我们还要设定断路器的短路整定电流吗,断路器的短路整定电流
我们可以改变吗?请赐教
tanchenglong
2008年04月15日 20:16:09
12楼
应该吧
回复
flytosky_1982
2008年04月15日 21:09:43
13楼
是这样吧
回复
alecdu
2008年04月16日 08:51:06
14楼
短路电流需要重新计算吗??直接看额定电流了就可以了?我一般不计算短路电流的啊.
回复
海风0107
2008年04月16日 22:17:06
15楼
回复
一天涯浪子一
2008年04月17日 09:17:54
17楼
不同型号的断路器有不同的技术指标,在设计或实际选用时要根据实际使用的条件进行选型和调整。
回复
fnc480304
2008年04月17日 09:26:17
18楼
支持!
回复
hhzsyhyj
2008年04月17日 21:06:14
19楼

同意楼上.具体看什么开关.微断.非可调.一般短路电流为额定电流的10倍,在要求不高的设备都选择非可调的.

塑壳\框架:可调的断路器调节短路电流倍数为6-8-10的额定电流,断路器上有个调节旋钮,及调节延时时间.有些
塑壳非可调
回复
luobin0739
2008年04月18日 00:38:43
20楼
积分怎不见涨呀,急要下点东东
回复
邓永富
2008年04月18日 10:04:03
21楼
要多看产品样本资料。
回复
l224822426
2008年04月18日 10:13:48
22楼
一般电动机用开关的短路电流为10倍整定电流(一般8倍整定电流以上是为了要满足电动机起动电流的要求),
其它用开关短路电流为5~6倍整定电流.
短路电流要根据不同的设备来选择,不过做为建筑电气设计人员对这项不用过多的考虑,一般由厂家根据具体情况设定!
回复

相关推荐