选择断路器时,按计算电流选择了断路器的额定电流后,我们还要设定断路器的短路整定电流吗,断路器的短路整定电流我们可以改变吗?请赐教

选择断路器时,按计算电流选择了断路器的额定电流后,我们还要设定断路器的短路整定电流吗,断路器的短路整定电流
我们可以改变吗?请赐教
xjw2006
2008年02月05日 13:59:04
2楼
\
不可以,短路电流由生产厂家整定。
回复
ruoxue818
2008年04月12日 16:03:34
3楼
那要看是什么断路器了,如果是一般的热磁塑胶断路器和微型断路器则不可调,一般电子式塑壳断路器和框架断路器都是可调的。
回复
yangqihong-163
2008年04月13日 20:42:27
4楼
那要看是什么断路器了,如果是一般的热磁塑胶断路器和微型断路器则不可调,一般电子式塑壳断路器和框架断路器都是可调的。
正确,顶一下。
回复
weiliang123
2008年04月13日 22:49:44
5楼
建筑电气设计交流群:32409390
回复
wuzhixing44
2008年04月14日 14:37:11
6楼
一般是改变不了,产品目录上都有数据可查的。
回复
lbf568123
2008年04月14日 15:48:39
7楼
那要看是什么断路器了,如果是一般的热磁塑胶断路器和微型断路器则不可调,一般电子式塑壳断路器和框架断路器都是可调的。
正确,顶一下。
回复
loungeramateur
2008年04月14日 21:05:24
8楼


还得考虑动作电流和动作时间吧
回复
lesion
2008年04月14日 22:48:45
9楼
低压断路器可为分A类(非选择性开关)和B类(选择性开关)

A类不可调,如CM1;B类可调,如CM1E

楼上有同行说不可调那是指A类开关。
回复
qian68747
2008年04月15日 08:05:35
10楼
对!断路器有可调的与非可调的,非可调一般短路电流为额定电流的10倍,价格与可调的相比较便宜,要几个的价钱才能比上一个可调的价格.所以在要求不高的设备都选择非可调的.
可调的断路器调节短路电流倍数为6-10的额定电流,断路器上有个调节旋钮,可以以计算所需调节.有的还可以调节延时时间.
回复
lzgg501
2008年04月15日 10:50:12
11楼
那要看是什么断路器了,如果是一般的热磁塑胶断路器和微型断路器则不可调,一般电子式塑壳断路器和框架断路器都是可调的。
这位说的很对 支持