罗斯蒙特3051管线压力对变送器的影响
mumuzir
mumuzir Lv.2
2018年09月05日 15:19:46
来自于广播专版
只看楼主

罗斯蒙特3051管线压力通常对变送器的性能参数有一定的影响,这些影响包括零点方面的影响和量程方面的影响。为了消除这些影响,通常采取管线压力补偿及执行传感器调整程序修正。 罗斯蒙特3051管线压力对零点的影响: 1.0 至138 bar (0 至2000 psi)--------- 69 bar (1000 psi) 的影响是 ±0.1% 范围上限。 2. >138 bar (2000 psi) ---------138 bar (2000 psi) 上方每69 bar (1000 psi) 管线压力的零点影响误差是± 0.2% 范围上限再加± 0.2% 范围上限误差。

罗斯蒙特3051管线压力通常对变送器的性能参数有一定的影响,这些影响包括零点方面的影响和量程方面的影响。为了消除这些影响,通常采取管线压力补偿及执行传感器调整程序修正。


罗斯蒙特3051管线压力对零点的影响:

1.0 至138 bar (0 至2000 psi)--------- 69 bar (1000 psi) 的影响是 ±0.1% 范围上限。

2. >138 bar (2000 psi) ---------138 bar (2000 psi) 上方每69 bar (1000 psi) 管线压力的零点影响误差是± 0.2% 范围上限再加± 0.2% 范围上限误差。


罗斯蒙特3051管线压力对量程的影响:


1.  0 至250 bar (0 至3626 psi)--------- 69 bar (1000 psi) 的影响可修正到读数的±0.2%。

2. 范围4 变送器---------施加静态管线压力导致的系统性的量程偏移是每69 bar (1000 psi) 偏–1.00% 读数;对于范围5 变送器,每69 bar (1000 psi) 偏移–1.25% 读数。


传感器调整程序修正方法:

使用设备:罗斯蒙特手操器


步骤:


A. 组装变送器,手操器,电源,压力输入源和读取装置并加电。

B. 输入快捷键序列(传统4–20 mA 快捷键1, 2, 3, 3。传统1–5 Vdc 快捷键1, 2, 3, 3。设备仪表板快捷键3, 4, 1)。

C. 传感器量程下限调整(一般选择2)。

D. 执行由罗斯蒙特手操器提供的命令,以完成调整。

E. 重复执行C步骤2:传感器量程下限调整(Lower sensor trim)替换为3: 传感器量程上限调整(Upper sensor trim)。