管道水力计算公式疑问
mix315
mix315 Lv.6
2018年09月05日 11:39:34
只看楼主

请问给排水专业的同学 建筑给水排水设计规范GB 50015-2003中3.6.9中公式和室外给水设计规范 GB 50013-2006中7.2.2-5公式区别是10.67和105,请问这中间有什么区别么?计算差10倍数量级,见截图和

请问给排水专业的同学

建筑给水排水设计规范GB 50015-2003中3.6.9中公式和室外给水设计规范 GB 50013-2006中7.2.2-5公式区别是10.67和105,请问这中间有什么区别么?计算差10倍数量级,见截图1.jpg2.jpg

免费打赏
mix315
2018年09月05日 11:41:11
2楼
室内和室外给水沿程损失差距这么大么?

yj蓝天:确实有点大。



回复
wangxueleiyy
2018年09月05日 22:44:45
3楼
谢谢楼主的资料
回复
lwz56
2018年09月06日 08:30:32
4楼
注意:单位不一样啊,3.6.10得出的是KPa/m,10Kpa压力相当于1m深水压啊,所以两个公式是一致的。
回复
liupoquan
2018年09月06日 08:57:07
5楼
路过看看
回复
wxlyy
2018年09月06日 09:13:41
6楼
谢谢楼主的资料
回复
丹青墨雪
2018年09月06日 09:14:23
7楼
i的单位不同
回复
lyy2010lyy
2018年09月06日 09:18:09
8楼
谢谢楼主的资料
回复
同道者已难寻
2018年09月12日 08:37:09
9楼
这个计算太专业了,看不懂啊。
回复
hbs13829780462
2018年09月16日 18:42:54
10楼
挺好的资料,谢谢楼主分享!
回复
吕建民
2018年10月07日 10:35:05
11楼
谢谢楼主的资料
回复

相关推荐