水力计算公式怎么老算不对,相差太大
yaaaa
yaaaa Lv.7
2012年02月29日 22:22:01
只看楼主

CJJ101-2004《埋地聚乙烯给水管道技术规程》水力计算公式怎么老算不对,举例来说:已知:DN50,计算内径40.8mmQ=0.84L/SV=0.64m/su=0.01306cm2/s计算:re=20068λ=0.18071000i=92比CJJ101-2004所列的1000i=10相差太大,哪位老大知道为什么?

CJJ101-2004《埋地聚乙烯给水管道技术规程》水力计算公式怎么老算不对,举例来说:
已知:
DN50,计算内径40.8mm
Q=0.84L/S
V=0.64m/s
u=0.01306cm2/s

计算:
re=20068
λ=0.1807
1000i=92

比CJJ101-2004所列的1000i=10相差太大,哪位老大知道为什么?

1.JPG

免费打赏
toni2772
2012年03月02日 16:05:45
2楼
重新验算一下,按你给的数,算出来100
回复
yaaaa
2012年03月03日 09:22:27
3楼


是啊,规范上列的是10.
你的λ算出来是多少?
回复
mule1985
2012年03月05日 21:22:16
4楼
29923241给排水设计交流群,热爱学习的朋友可以进
回复
tyj666
2012年03月09日 11:03:12
5楼
公式 重新 计算
回复

相关推荐

APP内打开