对一个水力计算公式的问题
身怀绝技
2006年03月04日 12:39:51
来自于采暖供热
只看楼主

ΔP1--首层环路的资用压头 Pa       ΔP2--顶层环路的资用压头 Pa       (2)   式中:ΔP1h--首层环路中户内系统的资用压头 Pa       ΔP2h--顶层环路中户内系统的资用压头 Pa       ΔPy--主立管沿程阻力 Pa       ΔPg--主立管局部阻力 Pa H--顶层散热器与首层散热器之间的高差 m h--重力水头 Pa/m ΔP2=ΔP1-ΔP1h+ΔP2h+ΔPg+ΔPy-Hh (1)

ΔP1--首层环路的资用压头 Pa
      ΔP2--顶层环路的资用压头 Pa
      (2)
  式中:ΔP1h--首层环路中户内系统的资用压头 Pa
      ΔP2h--顶层环路中户内系统的资用压头 Pa
      ΔPy--主立管沿程阻力 Pa
      ΔPg--主立管局部阻力 Pa
H--顶层散热器与首层散热器之间的高差 m
h--重力水头 Pa/m

ΔP2=ΔP1-ΔP1h+ΔP2h+ΔPg+ΔPy-Hh (1)

为什么会得出这个公式呢?
身怀绝技
2006年03月05日 21:04:45
2楼
没人知道吗?
回复
lwjlwj
2006年03月06日 11:49:07
3楼
实际运行中,应该是顶层环路的资用压头=首层环路的资用压头+自然压差-主立管阻力损失,设计中有不平衡系数。
回复
xd-xdcad
2006年06月09日 15:57:31
4楼

你这是新双管系统吧,公式是根据并联环路压力平衡得到的,一般会经常忽略ΔP1h、ΔP2h,即户内阻力,认为两者的相等的
回复
xd-xdcad
2006年06月21日 15:18:39
5楼
仔细研究了一下,1楼与3楼的公式都是正确的,他们说的是两个不同的概念,主要是被“资用压头”这个名称模糊了,原先我也被迷糊了
另外 lwjlwj说的不平衡系数,是否就是GB50019-2003中4.8.6条的规定?15%?
我不是做暖通的 ,但看了一些供热手册,有许多不同的不平衡系数的规定,不知做暖通设计的是怎样考虑的,是否除了4.8.6条还有
其他规定?
谢谢
分析通了这个问题,下面这个连接的问题也就清除了http://co.163.com/forum/content/165_202497_1.htm
回复

相关推荐

APP内打开