单桩单柱下承台问题
结构小萌新66
2018年08月21日 09:51:23
只看楼主

请教下什么情况下一桩一柱可以不设置承台?

请教下什么情况下一桩一柱可以不设置承台?
免费打赏
小南丶
2018年08月21日 17:23:29
2楼
一般来讲,是柱子小于桩截面,桩能包住框架柱,但是还要考虑柱钢筋在桩内锚固长度,所以自己算一下。个人觉得多层可单柱单桩可行,可不设置承台。但层数较高时,个人认为有必要设置承台,结构剪力传递下来,桩的抗剪能力其实很弱,设置承台,剪力从承台周边传递给土,保证力的连续性。

结构小萌新66:谢谢解答,我也是才到设计院上班,就做一个单层的制冷室,跟毕业设计不太一样,自我感觉不用设置承台,但是没找到依据

回复
zq-cyt
2018年08月23日 15:30:55
3楼

有没有纵向、横向的地梁?桩要做检测及桩与柱不能同时施工的,桩与柱的截面不相同等,考虑这些因素你再确定要不要承台。


回复
福禄寿喜财神
2018年09月04日 12:38:12
4楼
可看下《建筑结构抗震设计的来龙去脉》,里面各种情况都有详细讲解
回复

相关推荐

APP内打开