请教如何将盾构碰到的人工挖孔桩破除?急急!!!
xiaominghui-1
2008年01月30日 15:15:26
只看楼主

现有一地铁工程,沿线盾构施工时碰到一建筑物的人工挖孔桩基础,由于盾构机不能切除有钢筋的桩实体和护壁,因此需要人工破除原有人工挖孔桩基础,原有人工挖孔桩直径为1200mm;需要切除的桩基础高度为5米。地层情况如下:(1)人工填土 4米厚;(2)粉质粘土 稍密 4~5米厚;(3)砂层 中砂 稍密 2米厚;(4)全风化花岗岩残积土 6米;(5)强风化花岗岩残积土 8米(6)中风化花岗岩残积土

现有一地铁工程,沿线盾构施工时碰到一建筑物的人工挖孔桩基础,由于盾构机不能切除有钢筋的桩实体和护壁,因此需要人工破除原有人工挖孔桩基础,原有人工挖孔桩直径为1200mm;需要切除的桩基础高度为5米。地层情况如下:
(1)人工填土 4米厚;
(2)粉质粘土 稍密 4~5米厚;
(3)砂层 中砂 稍密 2米厚;
(4)全风化花岗岩残积土 6米;
(5)强风化花岗岩残积土 8米
(6)中风化花岗岩残积土
地下稳定水位为地面以下1.5米;
盾构需要破除的人工挖孔桩的位置为地面下13米~18米,基本上落在强风化残积土层上;
现在我的处理方法是:
(1)先在隧道两侧施工托换新桩,将原有桩基础进行门式托换,让原有桩基础的荷载传至托换桩上;(2)将需要破除桩基础高度范围内土体进行加固(由于需破除桩基高度范围内『地面下13m~18m』护壁只能用素砼);
(3)然后在原有桩基上重新开孔1300mm,沿着原有桩基边挖边用风炮破除原有桩基础钢筋砼,并重新施作钢筋砼护壁,一直破除至地面下13m位置后,护壁采用素砼并加厚至250mm(采用素砼护壁的高度为5m),直至破除到地面下18m位置处。
我的问题是:
(1)此方案还有什么没有考虑到的状况吗?是否可行?
(2)护壁采用素砼,5m的高度,能否护住壁?
(3)除了此方案,各位还有什么好的处理方法?
免费打赏
ag116
2009年02月05日 20:25:38
2楼
这是最保险的方案,最后5m护壁采用素混凝土,外加对环向加临时支撑,破处完毕后逐步回填,逐步拆除临时支撑。回填完毕,掘进。
回复
dsytgs
2009年03月14日 13:45:09
3楼
仔细看了好几遍楼主的帖子,才弄明白是怎么回事。
先托换原有基础,再沿原有基础桩人工挖孔并破除之,只是由于盾构不能切除钢筋,-13~-18m挖孔护壁只能用素混凝土,而且-13~-18m范围土体事先考虑了加固措施,只能这样了,楼主”心苦“了。
250mm厚素混凝土护壁够不够,可以算算。内径1.3m,壁厚250mm的圆环承受水平土压力,圆环内无拉应力或拉应力小于素混凝土抗拉强度即可,土压力取-18m处。
土压力我给您估算了一下,大概为e(-18m)=18x18x0.217-2x30x0.47=42.1KPa(强风化花岗岩内聚力C取30KPa、摩擦角Φ取40度),找个小软件,算算圆环就知道了。
个人感觉,已经是强风化花岗岩了不用再加固了吧。
回复
bing_sun_wang
2010年02月22日 15:22:46
4楼
先桩基托换,并废除你即将碰到的桩基础,然后盾构机直接穿过
回复
tumu068
2010年04月11日 11:54:14
5楼
高手啊,学习了。看来盾构还是挺复杂的啊
回复
wangwei229
2010年07月02日 12:55:48
6楼
护壁也不必要用素混凝土啊
采用钢套筒护壁可以试试
我们以前做过的
桩破除后,套筒拔出
回复
dlmetrobuilder
2015年05月25日 11:19:40
7楼
直接穿过去,护壁有钢筋直径不大
回复

相关推荐

APP内打开