目前大多数超高层建筑使用管桩作为桩基础,受场地限制,一般先对桩基础进行静载试验然后再进行土方开挖,实际中,经常出现土方开挖导致管桩倾斜的情况。鉴于此,可否土方开挖前进行桩基静载试验,但不出具检测报告,待土方开挖完成,对桩基进行低应变检测得出最终结论后一并写出检测报告。请各位大咖针对上述操作给点意见。
经常出现土方开挖导致管桩倾斜的情况------------证明这个施工单位低。合理的土方开挖工艺措施,是能保证管桩的位移控制在规范允许范围的。
无论在地面做试验或在开挖好的基坑底做,建议都应先对桩基进行低应变检测,检测出有瑕疵的桩再静载试验较稳妥。对于开挖后出现水平位移较大的桩,在重新检测桩的完整性是很有必要的。