一、掌握市政管道工程测量放线常见问题和措施 1. 现象:管道中心线位移超过允许偏差,造成验收不合格,管道内积水,无法与上游和下游管道相接。 2. 原因:测量差错或意外地避让原有构筑物,使管道在平面上产生位置偏移,在立面上坡度不顺。 3. 危害:达不到设计要求,无法进行竣工验收,管内积水,运行中管内出现砖块、淤泥等杂物,造成堵塞,与上下游无法连接。 4. 预防措施: 对放线要进行复测,测量员定出管道中心线及检查井位置后,要进行复测,其误差符合规范要求后才能允许进行下步施工;施工中如意外遇到构筑物须避让时,与监理单位和设计单位协商,在适当的位置增设连接井,其间以直线连通,连接井转角应大于135°。
一、掌握市政管道工程测量放线常见问题和措施
1. 现象:管道中心线位移超过允许偏差,造成验收不合格,管道内积水,无法与上游和下游管道相接。
2. 原因:测量差错或意外地避让原有构筑物,使管道在平面上产生位置偏移,在立面上坡度不顺。
3. 危害:达不到设计要求,无法进行竣工验收,管内积水,运行中管内出现砖块、淤泥等杂物,造成堵塞,与上下游无法连接。
4. 预防措施:
对放线要进行复测,测量员定出管道中心线及检查井位置后,要进行复测,其误差符合规范要求后才能允许进行下步施工;施工中如意外遇到构筑物须避让时,与监理单位和设计单位协商,在适当的位置增设连接井,其间以直线连通,连接井转角应大于135°。
5. 处治措施:发现管线偏移后,及时向建设单位、监理单位、设计单位汇报,研究解决办法。可以经过设计变更、返工、返修、拆除已建管道重新进行施工等方法。
二、市政管道工程沟槽开挖常见问题和措施
1. 现象:在开挖过程中或者开挖沟槽以后,出现局部或者大面积的坍塌和滑坡,槽底隆起,被水浸泡或者受冻。
2. 原因分析:在沟槽开挖过程中经常会出现边坡塌方、槽底泡水、槽底超挖、沟槽断面不符合要求等一些质量问题。
3. 危害:由于塌方易使边坡塌方失去稳定,沟槽内作业人员和机械处于危险状态,影响沟槽边附近的建筑物或者沟槽边的地下管线的安全。
4. 预防措施:
1)根据现场土壤类别,土的力学性质确定适当的边坡编写施工方案,超过3米深度的编制专项施工方案,超过5米深度的或者地质复杂的地段,编写专项方案并应实施专家论证,按照专家意见对专项施工方案进行修改,严格按照方案进行施工;当地质条件良好、土质均匀、地下水位低于沟槽底面高程,且开挖深度在5m以内、沟槽不设支撑时,沟槽边坡最陡坡度应符合表(深度在5m以内的沟槽边坡的最陡坡度);当沟槽无法自然放坡时,边坡应有支护设计,并应计算每侧临时堆土或施加其他荷载,进行边坡稳定性验算。
2)施工前开挖探坑,探测地下水情况,做好降水排水方案,提前准备排水物资,做好地面排水系统,充分掌握地下水位深度,严格按照方案进行施工。
3)沟槽边2米以内禁止堆载物资和土方,2米土方高度不得超过5,沟槽边行走机械和车辆,车辆外轮距离沟槽边不得大于0米。
5. 处治措施:
1) 管道地基应符合设计要求,管道天然地基的强度不能满足设计要求时应按设计要求加固。
2)槽底局部超挖或发生扰动时,超挖深度不超过150mm时,可用挖槽原土回填夯实,其压实度不应低于原地基土的密实度;槽底地基土壤含水量较大,不适于压实时,应采取换填等有效措施。
3)排水不良造成地基土扰动时,扰动深度在lOOmm以内,宜填天然级配砂石或砂砾处理;
扰动深度在300mm以内,但下部坚硬时,宜填卵石或块石,并用砾石填充空隙并找平表面。
4)设计要求换填时,应按要求清槽,并经检查合格;回填材料应符合设计要求或有关规定。
5)柔性管道地基处理宜采用砂桩、搅拌桩等复合地基。
6)当基坑开挖不很深,基坑涌水量不大时,集水明排法是应用最广泛,亦是最简单、经济的方法。明沟、集水井排水多是在基坑的两侧或四周设置排水明沟,在基坑四角或每隔30~40m设置集水井,使基坑渗出的地下水通过排水明沟汇集于集水井内,然后用水泵将其排出基坑外。
三、市政管道工程平基管座常见问题和措施
1. 现象:混凝土几何尺寸、强度、外观达不到设计要求
2. 原因分析:有的施工单位在沟槽内有积水和淤泥的情况下就浇注平基混凝土;平基的高程偏差很大,厚度不能保证;管座混凝土跑模、混凝土有蜂窝孔洞等现象。
3. 危害:达不到设计要求,管道出现渗漏。
4. 预防措施
1)防止带泥水浇注平基混凝土。如有雨水或其他客水流入槽内,应将沟槽彻底清除干净,清净淤泥,并铺设砂垫层,保证干槽施工;如果槽内有地下水应采取排水措施。
2)严格控制平基的厚度和高程。在浇注混凝土平基前,支搭模板时,要复核槽底标高和模板顶弹线高程,当确认无误后,方可允许浇注混凝土。
3)检查管座模板的强度、刚度和稳定性。应特别强调支杆的支撑点不能直接支在松散土层上,要加垫板或桩木,使模板能承受混凝土灌注和振捣的重力和侧向推力。
4)严格控制混凝土的质量。要求按配合比进行下料,要对混凝土进行振捣并且要振捣密实。
4. 处治措施:达不到几何尺寸要求,与建设单位、监理单位、设计协商,由设计单位出具补强意见,严重的情况下,进行反工返修。
四.市政管道工程回填土常见问题和措施
1. 现象:回填土整体下沉或产生不均匀沉降
2. 原因分析:带水同填或回填土土质不符合要求;没有分层回填;对回填土密实度控制不严,管线变形大。
3. 危害:造成管线上方的道路及地下管线沉降,影响道路通行和管线安全。
4. 预防措施:
1)严格控制回填土土质。回填土中不得含有碎砖、石块、混凝土碎块及大于l0cm的硬土块;填土含水量以接近最佳含水量为宜。还土前,应对所还土壤进行标准击实试验,测出其最佳含水量和最大干密度;回填时槽内应无积水,不得回填淤泥、腐殖土、冻土及有机物。
2)严格控制每层回填土厚度。管沟回填应分层夯实,每层虚铺厚度不大于30cm,并对每层填土的密实度按规范进行检测,合格才能继续回填;要求管道两侧同时进行填土,两侧高差不大于30cm。
3)严格控制回填土密实度。管沟胸腔部位密实度不小于95%;管顶50cm范围内密实度应在87%~90%之间,管顶500毫米以内部分禁止用压路机碾压,以防压坏管材和盖板,管项50cm以上密实度要求同路基密实度相同。
排水管道工程是隐蔽工程,只有加强对施工过程中各个环节的质量控制,才能防止各种质量通病的发生,确保整体工程施工质量达到优良。
5. 处治措施:对已经下沉的部分进行挖出来,重新按照要求进行夯实,对管线上方未下沉部分,进行道路的弯沉检测,发现超差严重的,采取措施。
本文来源:天乐测绘网