母线安全净距问题
xj123456789
2008年01月30日 11:46:54
只看楼主

刚接到这么个工程:10KV高压开关柜,柜型是西门子生产的8BK20.柜内母线TMY-双100*10,柜宽只有800.我们现在要做一具母线桥,配电室的墙上有穿墙套管,母线桥在8BK20柜子和配电室的墙体之间连接.因为是用的双100*10的母线,柜宽又只有800,也就是说相间距离只有110,达不到安全净距125的要求,各位同行,你们有什么好的办法来解决这个问题呢?

刚接到这么个工程:10KV高压开关柜,柜型是西门子生产的8BK20.柜内母线TMY-双100*10,柜宽只有800.我们现在要做一具母线桥,配电室的墙上有穿墙套管,母线桥在8BK20柜子和配电室的墙体之间连接.因为是用的双100*10的母线,柜宽又只有800,也就是说相间距离只有110,达不到安全净距125的要求,各位同行,你们有什么好的办法来解决这个问题呢?
免费打赏
hudie522
2008年01月31日 17:45:40
12楼
中国电气: http://www.cdq.cc
http://chinaeinfo.com
是查询产品技术参数、价格、规格尺寸的好去处。

中国电力社区 http://www.powerclub.cn
有一些电力技术论文、电力标准资料可供下载。

中国电力研学社区 http://www.cepsc.com/
在这个社区里可以找到一些论文、考试信息

中国电力科技网 http://www.eptchina.cn/
是看新闻的去处,有资料不过要收费
回复
yourimoon
2008年02月01日 09:05:52
13楼


密集型母线桥用的材料都是进口的,否则绝缘强度达不到;
具体材料名称您还要咨询一下,好象3M公司有的;
回复
hongmianalan
2008年02月01日 10:34:53
14楼
哇噻,原来可以这样缩短净距的,学习了学习了.谢谢.
回复
sx717
2008年02月01日 12:36:33
15楼
125mm是指户内裸母线间距,成套设备见设备制造标准.
回复
wuscc.hot
2008年02月01日 15:26:28
16楼
不用空气绝缘不就解决了
回复
lkfd
2008年02月04日 14:31:53
17楼
如果进线电流不超过3000A,我都是用双的80*12的母排
回复
xj123456789
2008年02月13日 16:38:55
18楼


我也想用这种规格的母排,但西门子的柜子里还是用的双100*10的母排,在相间加隔板解决这个问题,可柜顶伸出的,与母线桥搭接的母线之间却没有隔板隔开.
回复
lxw5288
2008年06月04日 18:28:23
19楼
通过复合绝缘来满足
回复
jjtk
2008年06月10日 09:50:16
20楼

这些可是好地方啊
回复

相关推荐

APP内打开