母线安全净距问题
xj123456789
2008年01月30日 11:46:54
只看楼主

刚接到这么个工程:10KV高压开关柜,柜型是西门子生产的8BK20.柜内母线TMY-双100*10,柜宽只有800.我们现在要做一具母线桥,配电室的墙上有穿墙套管,母线桥在8BK20柜子和配电室的墙体之间连接.因为是用的双100*10的母线,柜宽又只有800,也就是说相间距离只有110,达不到安全净距125的要求,各位同行,你们有什么好的办法来解决这个问题呢?

刚接到这么个工程:10KV高压开关柜,柜型是西门子生产的8BK20.柜内母线TMY-双100*10,柜宽只有800.我们现在要做一具母线桥,配电室的墙上有穿墙套管,母线桥在8BK20柜子和配电室的墙体之间连接.因为是用的双100*10的母线,柜宽又只有800,也就是说相间距离只有110,达不到安全净距125的要求,各位同行,你们有什么好的办法来解决这个问题呢?
免费打赏
2004.tao
2008年01月30日 13:38:34
2楼
通过复合绝缘来满足,比如加热缩套
回复
xj123456789
2008年01月30日 14:04:48
3楼
热缩套套上后,相距最小能做到多少,这样的标准有没有,热缩套生产厂家能不能提供类似的数据呢?数据的依据双是什么呢?
回复
xj123456789
2008年01月30日 14:05:30
4楼
数据的依据又是什么呢?
回复
qiqi19801209
2008年01月30日 14:12:49
5楼
本人的疑问:

那么大的电流800宽柜体能放下断路器?

个人建议是作背箱(母线提升柜后置),然后接母线桥;

复合材料也是个不错的选择,我印象标准规定10KV本来110MM就可行;
回复
ylong1234
2008年01月30日 14:29:29
6楼
关于125mm空气净距的问题,在国标中没有规定,只是行业的一种默认,比如10kV的650mm柜宽的开关柜,其相间距为150mm,相间带电净距肯定到不了125mm,每相加复合绝缘后,没有任何问题。
回复
hlq406
2008年01月30日 20:58:55
7楼

DL 标准中有规定的,
根据我们实验,其实125mm的裕度还是很大的.
复合绝缘的最小距离好象是40, DL里有这个规定
回复
xj123456789
2008年01月31日 08:25:59
8楼


这里说和复合绝缘材料是什么呢?西门子的8BK20柜是采用相间加绝缘隔板的问题来解决这个问题的!
回复
qiqi19801209
2008年01月31日 09:39:46
9楼


您可以在市面上咨询以下,就是热塑材料;对这玩意是外行,但成套厂用的很多!
加绝缘隔板对于有凝露情况爬电距离是个问题(个人意见,不知道对不对)
回复
xj123456789
2008年01月31日 16:22:16
10楼
那解决母线桥的绝缘问题只有用热缩套管了吗?有没有其它办法呢?
回复
bobo04
2008年01月31日 16:50:07
11楼

支持,不是很清楚...........
回复