请教关于站用变压器加油的问题
wentu7512
wentu7512 Lv.2
2008年01月29日 18:46:42
来自于变压器
只看楼主

我站使用的10.5KV/400V油浸式站用变压器,由于长期的渗漏油,现在油枕油位很低,需要加油。我想请问各位达人,像这种站用变压器补充加油时需要注意什么?是否需要使用滤油机?

我站使用的10.5KV/400V油浸式站用变压器,由于长期的渗漏油,现在油枕油位很低,需要加油。我想请问各位达人,像这种站用变压器补充加油时需要注意什么?是否需要使用滤油机?
免费打赏
jzg640321
2008年02月11日 22:52:46
2楼
不用滤油机就可以的。前提是必须是合格的同型号变压器油如-10号、-25号或-45号。最好是把现有的变压器里的油做一下试验。
回复
lingxuct
2008年02月12日 14:30:56
3楼
变压器退出运行,把油放出一点,换掉渗油的垫圈,再做油的试验(器内和器外都要求合格),用滤油机加油。

以上是我们的做法,安全可靠。
回复
zxdzyok
2008年03月04日 15:18:41
4楼
请问不同厂家的同一型号油均可以吗
回复
sdrzlsghtt
2008年03月10日 21:45:45
5楼
楼上,是可以的,但必须耐压合格!