陕西宝安的朋友问问变压器容量上限!
fengche1988
2018年07月23日 21:56:06
只看楼主

5.2.1配电变压器选择 住宅区公用配变的单台容量宜采用315~630kVA,高层住宅的公用配变采用室内布置时,标准可适当提高,但单台变压器容量不宜超过800kVA;专用配变的单台容量不宜超过1000kVA。配电变压器的选择应满足相关规范要求,并且油变的容量不应超过630kVA,干变的容量不应超过1000kVA。 想问问,陕西宝安的电房(公变、专变)的变压器有无要求的?一户一表规格如上,但是听说变压器最大可以做到1250,不知道是不是的?有无陕西宝安的朋友

5.2.1配电变压器选择

住宅区公用配变的单台容量宜采用315~630kVA,高层住宅的公用配变采用室内布置时,标准可适当提高,但单台变压器容量不宜超过800kVA;专用配变的单台容量不宜超过1000kVA。配电变压器的选择应满足相关规范要求,并且油变的容量不应超过630kVA,干变的容量不应超过1000kVA。




想问问,陕西宝安的电房(公变、专变)的变压器有无要求的?一户一表规格如上,但是听说变压器最大可以做到1250,不知道是不是的?有无陕西宝安的朋友

天天gt
2018年07月27日 09:32:19
2楼
学习了。
回复
无聊过客123
2018年07月27日 10:04:30
3楼
很好的资料
回复
electricity
2018年07月30日 10:16:15
4楼
什么狗屁供电局!
回复
流金岁月666
2018年07月30日 10:26:44
5楼
每个地方都有他们的要求,很正常啊。
回复
大壮壮小壮壮
2018年07月30日 11:41:45
6楼

小区住宅用电我只知道有供电半径要求,没有听说过对变压器大小有要求吧

1600KVA的变压器前几天还用过,再往上的就不清楚了

fengche1988:其实还真不知道为什么限制变压器的容量,住宅变限制其实也算正常的,毕竟都是小负荷叠加

回复
佐为saii
2018年07月31日 11:42:12
8楼

住宅用户的变压器不要太大原因是:减少因变压器等故障停电的影响范围。

比如,一个小区800户,配1台1600kVA的变压器,如果低压总开关、变压器、高压出线柜等故障了,影响800户用电。但是如果配置两台800kVA的变压器,就算高低压开关等一处故障了,可能只影响400户用电,好处显而易见。

回复
xingye8860
2018年08月01日 09:56:31
10楼
怎样提高功率因数?                                                                                                                   a 
回复
xingye8860
2018年08月02日 10:32:14
11楼
适用于各种不同的负荷                                                                                                                      a 
回复
dqzdhyl
2018年08月22日 08:35:14
13楼
小区住宅用电有供电半径要求,还没有听说过对变压器大小有要求吧
回复
火龙果乎两个会
2018年09月12日 08:24:22
14楼
谢谢楼主分享
回复

相关推荐