1.新规范4.6.3中规定几类建筑除了设置机械排烟外还应该设置固定窗,4.4.15中规定了在顶层区域的固定窗的有效面积为楼面面积的2%,但是在其它层的固定窗有效面积没有说明,是否按照顶层的规定?还有顶层的固定窗的高度是否也在层高的1/2以上。 2.新规范中规定了机械排烟口的最大排烟量,这是以前老建规中是没有的。而且不同情况差异还是蛮大的,比如同样的热释放速率为4MW,层高5m时,储烟仓厚度为1.0m时排烟口最大排烟量为11800CMH,储烟仓厚度为1.5m时排烟口最大排烟量为35100CMH,差异非常大,在实际项目中以后划分防烟分区的挡烟垂壁高度还不能小了,不然一个防烟分区要设置很多个排烟口啊
3.当一个防火分区中就一个防烟分区,那么这个防烟分区的储烟仓厚度怎么确定?
以上是本人对于新规范的几个疑问,欢迎大家多多交流,一起学习新规范,谢谢~
2楼
层高不高的建筑,每个防烟分区排烟口肯定是挺多的(不可能像以前一样搞一个大排烟口了)
只有一个防烟分区的防火分区,储烟仓的厚度还是同多个防烟分区一样计算,只不过挡烟垂壁就是防火分区的防火墙了(防火卷帘)
a_gaga_banana:机械排烟一个排烟口最大排烟量和
储烟仓的厚度有关系,如果一个防火分区就一个防烟分区的话,
储烟仓的厚度按新规范附录B的多少确定一个排烟口的排烟量呢?
回复
3楼
4.3.2 防烟分区内自然排烟窗(口)的面积、数量、位置应按本规范第 4.6.3 条规定经计算确定,
且防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗(口)之间的水平距离不应大于 30m。当工业建筑采用自
然排烟方式时,其水平距离尚不应大于建筑内空间净高的 2.8 倍;当公共建筑空间净高大于等于 6m,
且具有自然对流条件时,其水平距离不应大于 37.5m
这一条把厂房自然排烟口的距离限制在层高2.8m,岂不是大量的车间都要设置机械排烟了,6m层高的车间自然排烟口只有16.8m(两侧 就是33.6m,比以前60m小多了)
a_gaga_banana:对啊,原来很多车间自然排烟就可以了,现在工业建筑厂房内任一点到自然排烟口距离限制到层高的2.8倍,相对原来30m限制非常大,的确出现大量厂房要做机械排烟。有个问题如果是单层屋顶是彩钢板的话机械排烟可以用屋顶式排烟风机吗?
回复
4楼
4.6.2 当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的 20%,且不应小于 500mm;当采
用机械排烟方式时,不应小于空间净高的 10%,且不应小于 500mm。同时储烟仓底部距地面的高度应
大于安全疏散所需的最小清晰高度,最小清晰高度应按本规范第 4.6.9 条的规定计算确定
这一条不是很清楚计算储烟仓的厚度
回复
5楼
如果只有一个防烟分区,储烟仓厚度可以按最有利的厚度去考虑(只要满足储烟仓底部距地面的高度应
大于安全疏散所需的最小清晰高度),也就是储烟仓的厚度大一些,这样排烟口可以少一些
回复
6楼
你这还不算差异大的,最可怕是净高大于6米的房间,你可以去看看,排烟量十几万m3/h,太变态了,而且补风要求是面积>500m2才考虑补风,我做一个项目有展览厅,体积才1500m3,相当于每小时要给它抽空6,7次,妈的,这样到时候着火开门,人都出不去,门那里进风感觉会像是8级大风。自然排烟也不行,因为自然排烟口风速要求是0.5m/s,什么概念啊,要开接近100m2的窗。。。我那个展览厅面积才100多平米,玩蛇
jinhf7908:十几万排烟,1500立方空间,应该是每小时抽空上百次吧......
别克彭:高大厂房排烟量巨大,都不会做了
秀才遇到兵:同有此感,高于6米感觉跟面积没关了,排烟量大的惊人
回复