【设计原则】 ○能按建筑设计意图将结构骨架搭建起来 ○在搭建过程中注意不与建筑、设备发生冲突,做到不错不漏,不碰不缺 ○注意结构自身合理性,不合理的要与建筑协商解决 ○将设计意图表示完全,表达清楚 ○一套图的设计参数是否统一 【设计步骤】 设计配合――电算――模板图――配筋――说明及大样 存在问题: ○工期安排不合理,效率低,设计人员占用了所有的工期,留给校审的时间很少或几乎没有。
【设计原则】
○能按建筑设计意图将结构骨架搭建起来
○在搭建过程中注意不与建筑、设备发生冲突,做到不错不漏,不碰不缺
○注意结构自身合理性,不合理的要与建筑协商解决
○将设计意图表示完全,表达清楚
○一套图的设计参数是否统一
【设计步骤】
设计配合――电算――模板图――配筋――说明及大样
存在问题:
○工期安排不合理,效率低,设计人员占用了所有的工期,留给校审的时间很少或几乎没有。
○没有按照公司统一措施的要求,电算数据没有校审就绘制施工图,导致返工
【设计配合】
○墙体材料、外墙做法:面砖、涂料或局部面砖局部涂料
○厨房、卫生间、门厅及阳台板面标高降多少
○阳台梁高,阳台线脚位置:阳台梁面、阳台梁底(影响绘图)
○空调板位置:梁面还是梁底
○凸窗大样类型
○建筑外圈梁高
○基础埋深(承台、基础梁面标高)
○屋面找坡:结构找坡或建筑找坡
○板面高差线应在建筑图准确表达,特别是高差线不在门边时
○墙、柱、梁偏位及尺寸
○楼梯是否设梁,梁高多少
○电梯基坑的标高,电梯基坑有无下地下室
○地下室顶板标高,消防车道位置,覆土厚度
○梁宽、板厚与电专业配合是否需要局部加宽加厚
【电算】
(1)基本原则及计算参数(总信息)
○混凝土容重:统一按 框架 25, 框剪、剪力墙结构:26;
○地面粗糙度:城市中心区可取C类;市郊取 B类;
○结构基本周期: T1
○风荷载信息中各段最高层号与计算层数是否相符
○场地土类别及是否与特征周期矛盾:设计地震分组第一组:2类场地对应的特征周期应为0.35,3类场地对应的特征周期应为0.45。
○周期折减系数是否正确
○斜交抗侧力构件交角大于15°时是否已输入相应附加地震数
○地震作用最大的方向大于15°时是否已将总信息中水平力的夹角改为相应的角度
○框剪结构0.2Q0调整的起止层号
○层高、混凝土强度等级、钢筋强度及保护层厚度是否正确(板容易忽略导致返工),屋面小塔楼及坡屋面的层高,同一工程所遵循的原则应一致。
○屋面小塔楼地震力放大系数一般情况下取 1.0
○偶然偏心和双向地震不宜同时计算,二者选一,否则配筋会增大较多。
○模拟施工2适用于筒体结构,其计算仅对基础起作用,一般的框剪结构按模拟施工1计算。
○层间梁和错层板不能用来做错层。
○异形柱应用双向偏压计算。
○错层高度小于梁高时按平层输入。
○较大洞口周边的楼板,不符合刚性楼板假定,电算时应定义为弹性板。
○“刚性板” 适用大多数民用建筑,我们通常做的设计中一般均采用刚性楼板假定;
---- “弹性板6” :面内刚度真实计算,面外刚度真实计算;采用该假定部分楼面荷载将通过楼板的面外刚度传递给竖向构件,从而使得梁的配筋减少了,偏于危险,因此,弹性楼板6的假定适合于板柱结构(无梁楼盖);
---- “弹性板3” :面内刚度无限大,面外刚度真实计算,适用于厚板转换结构。
---- “弹性膜” :面内刚度真实计算,面外刚度为零;适用于框支层、空旷的工业厂房、体育馆场、楼板局部开大洞结构、楼板平面较长、或者有较大凹入一级平面弱连接结构等楼板面内刚度有较大削弱的结构。
○多塔结构应进行多塔定义,多个楼梯间突出屋面时,应对楼梯间进行多塔定义。
○地下室顶板一般不作为嵌固端考虑,地下室与上部结构一同计算。
○板筋计算配筋时边界条件应统一:边支座、高差>50mm的统一按简支,剪力墙处按固端;简支边的梁截面尺寸较大时,配筋适当放大;
○活荷载折减应注意其适用范围程序默认的折减系数适用于荷载规范(GB50009)中4.1.1条的第1(1)项,对其他类别的建筑应相应修改,工业建筑不考虑活荷载折减。
○框架-抗震墙结构中的框架部分如需按框架-抗震墙结构类型判断其抗震等级时,底部加强区范围内的柱倾覆弯矩百分比均应小于50%。
(2)荷载
○板恒荷载是否与板厚相对应
○阳台、楼梯、商店、电梯机房、露台、屋顶花园、储藏间、等特殊位置的活载是否正确
○楼梯斜梯段荷载导荷方向是否正确
○板上的墙荷载是否已考虑
○屋面为建筑找坡时,找坡层的荷载应充分考虑,并应根据板跨所在位置进行计算。
○电梯吊钩、基座及基坑的荷载注意不要遗漏
○悬挑雨披、空调板、栏杆以及建筑装饰构件的荷载注意不要漏输;
○出屋面的墙体荷载应注意按建筑立面实际高度计算输入(特别是悬挑梁上的荷载)。
○屋面的阳台盖板一般下沉板,此时应将活荷载标准值与积水荷载(水深×10/1.4)进行比较,取大值输入。
○梁上墙体荷载是否遗漏、墙体高度的确定是否正确,特别是屋面女儿墙、构架等。
(3)构件尺寸
○电算时应尽量减少柱断面的类型;每个楼层柱断面类型控制在4~5种以内
○个别大柱子(400X600)的长向尺寸是否可改小,尽量避免短柱(造价高、受力性能差)。
○正常情况下梁高不宜大于600以免形成短柱。
○设备穿管较多的梁是否已适当加宽、加高;设备穿管层数较多的板是否已适当加厚;
○梁截面尺寸与柱截面尺寸的比例是否恰当(强柱弱梁)
○当梁上立有较大的柱时,梁应比柱宽50,便与插筋。
○建筑周圈梁高应与建筑门窗高度相配合。
○与预应力管桩单桩承台或两桩承台长边交接的基础梁的线刚度应大于该承台上框架柱的线刚度。
○抗震墙轴压比是否满足。
(4)输出结果
○计算书应完整,特别注意:
①框剪结构中框架柱倾覆弯距比;
②框架结构:罕遇地震作用下薄弱层验算结果;
③较大跨度结构构件缺挠度、裂缝验算资料;
④抗震墙轴压比。
○计算结果是否满足规范的要求;层刚比、刚重比、周期比、剪重比、轴压比、位移比,弹性位移、框架结构薄弱层弹塑性位移等。
○有无超限信息,配筋率控制是否经济合理。
○计算结果有无异常。
(5)手算补充
○单桩承载力计算书、承台计算书。
○多桩承台应有布桩计算过程。
○需作沉降验算的桩基,计算的沉降量是否满足要求。
○桩端存在软弱下卧层时,应进行下卧层验算。
○地梁配筋应有计算书,与单桩承台或两桩承台短向相连的地梁应考虑柱底弯距的影响。
○存在上浮可能时,地下结构的抗浮验算及抗浮桩裂缝宽度验算是否满足要求(自重分项系数取0.9)。
○通过试桩确定单桩承载力时,单桩承载力取值要扣除试桩加长部分的侧摩阻力;有液化土层时还要考虑液化层侧摩阻力折减;有大面积回填土时应考虑桩周土沉降引起的桩侧负摩阻力的影响。
○剪力墙厚度不满足规范的最小厚度要求时,应进行稳定性验算。
○预埋件、吊环的材料、计算与构造是否合理、安全。
【图面】
○是否有异常文字和标注(文字为?号,大小不统一,文字太大或太小,标注与实际长度不符或非整数,钢筋符号、钢筋数值明显错误。);
○是否有多余文字、尺寸线和多余轴线,无关的轴线、轴线号可以统统删除;
○轴线、梁线等线型是否正确,线宽是否合适,钢筋线应为粗线;
○文字是否被重叠,被覆盖;
○墙、柱、后浇带等是否有漏、多余填充或错误填充;不同类型是否用了相同的填充式样;
○出图比例是否异常,所注比例是否正确;
○图签中图名、图号、工程名称、出图时间及图纸目录是否正确。
○文字表达是否通顺
【设计原则】
○能按建筑设计意图将结构骨架搭建起来
○在搭建过程中注意不与建筑、设备发生冲突,做到不错不漏,不碰不缺
○注意结构自身合理性,不合理的要与建筑协商解决
○将设计意图表示完全,表达清楚
○一套图的设计参数是否统一
【设计步骤】
设计配合――电算――模板图――配筋――说明及大样
存在问题:
○工期安排不合理,效率低,设计人员占用了所有的工期,留给校审的时间很少或几乎没有。
○没有按照公司统一措施的要求,电算数据没有校审就绘制施工图,导致返工
【平面模板图】
①轴线
○轴号、尺寸是否有误、是否与建筑图对应
○总尺寸是不是分尺寸之和
○角度是否够精度,斜交轴网以长轴两端定位,避免以起点和角度定轴线
○有没有未定位的轴线,有没有多余轴号
○圆弧轴线有没有注明半径,圆心有没有定位
②轮廓与标高
○结构轮廓与建筑是否一致
○结构平面各部分的标高是否标明,是否与建筑相应位置符合,注意建筑覆土范围、各层卫生间、室外露台,屋顶花园,台阶位置、电梯底坑、水池的吸水槽、公共厨房等需垫高的场所
○结构变标高位置及反梁是否为实线,有没有实线与虚线相交的地方
○屋面、地下室平面是否为结构找坡,若建筑找坡是否考虑了找坡荷载
○与邻接区域的梁、板连接关系与分缝是否正确。
○建筑、设备在板上开的洞有没有遗漏
③柱、墙位
○下层墙柱有没有用虚粗线表示,是否画了不该升上的墙柱,是否画了梁上柱
○墙柱是否与建筑一致,在位置和尺寸上是否有影响建筑使用
○建筑、设备在混凝土墙上开的洞有没有漏
○注意墙、柱顶标高是否满足建筑标高,是否满足梁板的搭接要求
④梁
○房屋周圈梁是否等高,注意其与建筑周圈墙的关系
○逐条检查梁的定位、编号、尺寸和跨数以及梁顶标高与板面标高关系是否正确
○梁高宽是否异常。如悬挑梁高小于跨度的1/6,一般梁高小于跨度的1/15,梁尺寸过大影响建筑开门窗或楼梯间等。
○有没有高梁搭在矮梁上
○有没有梁位置不妥,如跨过厅房等。梁布置是否影响了建筑美观
○梁平齐的优先顺序:厅、主房、客房、楼梯通道、厨厕、储物间等。
⑤楼电梯
○有没有注上编号
○电梯底坑标高有无遗漏,机房部位是否封板,机房顶部是否加吊钩
○楼梯柱是否已表示且定位
○楼梯起步位置有没有表示
⑥开洞与井沟
○风井,水电井、烟道是否遗漏
○洞的定位、大小与洞边加强处理(洞边长大于12倍板厚的需加梁)
○集水井、沟、天面排水沟是否遗漏,定位与大小是否与建筑一致
⑦大样、构造柱
○外飘窗台,女儿墙,立面要求的构造柱、墙,雨蓬等是否与主体结构有效连接(以主体结构为支座)在平面上的投影是否正确。
○其定位、尺寸是否完整
○大样详图在平面上是否有表示,是否与编号对应,标高、定位轴线与平面是否对应
⑧大样引出号
注意剖切方向和索引图号。索引位置是否正确。相应大样是否存在。
⑨后浇带
后浇带间距是否大于55米,是否定位,是否穿过框架梁等重要结构及受力较大部位。地下室平面与侧墙后浇带定位是否一致
⑩模板图说明
○楼层基本标高是否明确,混凝土强度等级抗渗等级
○特殊楼板厚有没有说明
【板配筋图】
○正常情况下板式楼梯的的最大板厚限制(超过宜按梁式楼梯考虑)
○屋面层开洞较大或层高较高时,加强层宜下移一层。
○大悬挑板负筋内伸长度宜≥1.5倍悬挑长度
○屋面板砼强度等级一般为 C25,板厚一般为 100,未注明的板筋一般为 8@180。
○板面标高、板厚有无缺漏
○用PMCAD生成板钢筋施工图时,建议用它的“板计算配筋图”对照结果,特别是采用II级钢时
○板配筋时建议以板底筋作为分块标记,沿梁从左到右从上倒下布置负筋;在连续的板跨上,相同的支座负筋只要画一次,不要每块板都画出来;
○标高表达:一个连续的区域内各板标高相同时只要标注一个,用高差线来区分不同的标高,而不是用每块板都标注来区分
○板厚取值是否有误(按公司统一措施),注意高层建筑首层板厚、转换层板厚、薄弱部位是否有加强。(薄弱部位指楼板宽度较小及大开洞部位)
○洞口、变标高处板筋需断开。
○受力板筋是否满足最小配筋率要求max(0.2%,0.45ft/fy),挑板钢筋够否,锚固长度够否。
○大板角部加密符号是否遗漏,阳角挑板放射筋是否表示
○屋面、露台的温度钢筋是否遗漏(建议:在总说明画出大样,单体中再交代,这样不会遗漏)
○短向跨度大于4500的板应有裂缝、挠度验算计算书
○板荷载取值是否合理、统一
○各级钢筋底筋符号表示是否正确
○与雨披、挑檐相连的边支座配筋不应简单按构造配,应与外挑部分的配筋相协调
○板厚较大时受力钢筋直径偏小,不符合构造要求;
○说明有没有与平面图矛盾的地方
【梁配筋图】
○归并层数不能太少也不能太多(绘图前与专业负责人及审核人员沟通)
○梁面通长筋的选择应合理,整张梁配筋图的梁面通长筋应相互协调,不应出现跨度较大、截面尺寸较大、支座配筋较大的梁的梁面通长筋反而较小的情况。
○计算数值相差较多(超过20%)时不应归并为同一根梁
○一端与剪力墙相连而另一端与框架柱相连的梁应根矩跨高比(是否小于5)判断是否按连梁(LL)施工。
○对电算结果一般不予放大,对于跨度(6米以上)以及悬臂梁可以适当放大。
○梁标注是否齐全,有无遗漏配筋。注意悬挑梁、短跨梁底筋、连续梁支座面筋
○通长面筋与支座面筋是否有矛盾
○钢筋是否排得下
○配筋率有没有超过2.5%或小于构造配筋率max(0.2%,0.45ft/fy)
○配筋率超过2.0%时是否已将最小箍筋直径增大一级
○同一支座两侧配筋相差较多时应分别配筋,特别是当配筋率超过2.0%的情况
○非框架梁箍筋用了梁端加密,或框架梁未梁端加密
○箍筋肢数是否正确,一般小于350用2肢,350-600用4肢,650-800用6肢等
○梁筋支座锚入长度(特别是水平锚固长度)是否足够
○梁底筋面积是否小于梁面筋的0.5倍(一级框架)或0.3倍(二、三级框架)
○所有梁配筋需查对计算书,特别注意框支梁、悬挑梁、大跨梁
○集中标注时检查大跨段、悬挑段配筋是否足够
○变标高处面筋不能连通,是否有大样表示
○吊筋、吊箍是否足够
○抗扭筋有没有表示,是否足够,带挑板(悬挑长度较长时)的梁要考虑扭矩,加腰筋,
带挑板的独立梁也应验算抗扭配筋。
○跨度较大的屋面梁配筋是否满足梁面裂缝宽度小于0.2的要求
简单处理方法:梁端弯矩调幅系数取1.0,梁设计弯矩增大系数取1.2或1.3,重新计算后根据新的计算结果配筋。
【墙柱图】
○逐个检查柱、暗柱是否有编号,编号是否重复或遗漏,大样是否重复或遗漏。
○逐个检查柱墙是否定位,特别是墙的长度。
○墙柱是否有漏、有多余,是否与建筑平面、结构平面符合。
○大样是否标注完全(主筋或箍筋),主筋根数是否与大样相符。
○需在某特殊位置收柱的墙柱顶标高有没有表示
○尺寸与平面是否对应
○所有墙柱配筋均须查对计算书
○配筋是否遗漏,纵筋箍筋是否满足规范构造要求。
○截面高度较大的的柱、框支柱箍筋是否全高加密
○柱宽大于200的柱端纵筋间距是否小于200
○墙分布筋是否合适(即刚好满足最小配筋率)
○墙拉筋间距是否是分布筋间距的倍数
○底部加强层、框支墙的水平、竖向钢筋是否有加强。
○注意短柱(剪跨比不大于2的柱)的体积配箍率是否足够(rsv/1.2%),箍筋是否全高加密:
----与楼梯半平台梁交接的框架柱一般为短柱
----电梯井道范围内的框架柱由于与井道圈梁相连应为短柱
----与底层店面广告牌位置的梁交接的框架柱一般为短柱
----坡屋面起坡位置处的框架柱一般为短柱
○靠窗边的框架柱当净高与截面高度之比不大于4时,箍筋应全高加密(体积配箍率可小于1.2%)。
○约束边缘构件:轴压比/0.3时,应满足规范最小配箍率和最小配筋率的要求;轴压比<0.3时,仅配箍率可放松要求。
○整个结构中仅存在少量短肢剪力墙时,可不必满足全部满足高规 7.1.2条的要求,只要满足轴压比和配筋率就可。短肢剪力墙底部加强区全部纵向钢筋配筋率不宜小于1.2%,其他部位不宜小于1.0%。
○剪力墙构造边缘构件中的端柱应按框架柱的要求设计,注意满足最小配筋率的要求。
○是否提出沉降观测要求及布置观测点。
【基础平面】
○轴线与【平面模板图校对】同。
○逐个检查承台定位、编号、标高、桩长、持力层、桩型号和桩尖类型等
○吸水槽、集水井、集水沟是否与承台、地梁冲突,电梯底坑标高与承台面标高的关系
○建筑台阶、坡道等处对承台标高的影响
○承台有无出建筑红线,承台间桩距有没有小于3d(预制)或2.5d(钻孔,挖孔)情况
○柱子形心是否落在承台形心上,柱边离承台边是否过近(不宜小于150)
○注意抗浮引起的抗拔桩够否,抗浮措施是否合理。
○对照勘察报告,注意天然基础底能否落在持力层上,桩长是否合适(应对持力层深度变化分区段注明)。当设计选用了地质报告未推荐的持力层时,应要求勘察单位补充该层的承载力参数。
○建筑地面有高差的地方注意挡土要求
○地梁高度:有底板时约为L/8,无底板时约为L/15且≥400,地梁与承台会不会碰水管
○需验算单桩承载力,复合地基也应计算承载力
○受较大扭矩作用的承台应考虑按梁配筋
○防震缝处常设两道基础梁,遇单桩承台时,应采取措施避免出现基础梁与承台无法全截面连接的状况。
○斜基础梁的轴线一般应为柱中心点或轴线交点的连线。
○布桩时底层墙体、地下水池等荷载应考虑
○场地条件是否影响某种桩机的施工。设计桩位与暂时无法拆除的建筑或围墙的距离过近则无法满足体型较大的桩机正常施工;场地土较为软弱则无法满足配重较大的桩机正常施工;
○地梁高度/450时,应加腰筋,说明不能遗漏
○桩基动测和静载试验数量应符合规范要求
○两桩承台、条形承台的配筋率应满足rmin 的要求
○跨度较大的基础梁配筋推荐选用平法表示,梁底梁面通长筋至少3根,钢筋直径不小于18
【地下室】
○地下水计算按水土分算。水压力可考虑适当折减(0.8),但应提前与校审或审查人员沟通。
○底板水压力标准按恒载输入时,已考虑分项系数1.35,验算裂缝时应考虑弯矩标准值。
○顶板、底板等效静载可按活载输入,但应先除1.4,计算时不考虑活荷不利布置。
○应注意室内外覆土厚度不同时,顶板等效静载有可能不同。
○地下室车道入口顶板梁一般为反梁,画图时应注意。
○战时封堵的尺寸应先确定,以确定梁高。封堵两侧的柱边及顶板、底板梁边应平齐。
○顶板、底板各部分标高及风井、采光井位置应先明确(影响梁高及梁系布置)。
○人防口部选用的防护密闭门及悬板活门应先选定,这样门框墙尺寸才可确定。
○战时主要出入口的顶板等效静载应考虑(特别注意:车道顶板;室外出入口楼梯首层至二层楼梯踏步与休息平台)。
○主楼框架柱与室外顶板梁交接时,通常应将该框架柱断面加大,至少为500x500。
○人防荷载作用下,地下室顶板、侧墙均可考虑塑性内力重分布,减小支座配筋,增大跨中配筋。
○一般情况下地下室人防梯恒载可取12.5,非人防梯恒载可取10.5
○梁支座弯矩调幅取 0.8可减少支座配筋,梁底配筋较多时第二排钢筋可不伸入支座,有利柱头砼浇捣。
○人防板计算按塑性理论,异形板无法按塑性理论计算可考虑折减系数,支座0.6,跨中0.8
○一般情况下顶板梁配筋宜考虑:
①非人防设计时室外顶板梁梁面筋按计算结果乘1.2~1.3采用,梁底筋按实际计算结果采用,基本可满足裂缝宽度的要求(室外顶板梁梁面、梁底裂缝宽度分别按0.2mm、0.3mm控制)。室内顶板梁配筋按实际计算结果采用。
②按人防设计时顶板梁配筋按实际计算结果采用(无裂缝挠度限制)。
○一般情况下底板梁配筋宜考虑:
①按水压力设计时,考虑到水压力在计算时已乘了分项系数 1.35,基础梁钢筋按计算结果采用,基本可满足裂缝宽度要求(基础梁梁底、梁面裂缝宽度分别按0.2mm、0.3mm控制)。
②按人防设计时基础梁钢筋按计算结果采用(无裂缝挠度限制)。
○顶板错层高度大于梁高时,梁应加腋以增强高差处传递水平力与弯距的能力,使实际情况与计算模型相符。
【楼梯大样与楼梯表】
○楼梯轴线位置与建筑、平面是否相符
○楼梯板、梁、柱是否定位编号
○楼梯平、剖面不应留非结构构件,剖面与剖视位置是否对应
○注意梯板宽度包含扶手
○检查楼梯标高是否有误,净高是否满足,有没有碰头现象,特别是三跑与四跑楼梯。
○梯板、梯梁有没有墙、柱等支承(查平面、墙柱定位图)
○梯板、梯梁、梯柱有没有影响建筑使用
○梯板、梯梁编号、跨度是否与平面一致,梯柱顶标高有无表示
○梯板厚度一般取L/30且不小于100,板式楼梯梯板跨度一般不宜大于4500。
○挠度是否>1/200
○梯板配筋计算一般按ql2/10验算大跨梯板。
○悬挑楼梯、螺旋楼梯需查对计算书
○注意休息平台标高与楼层标高的关系,楼层处是否为楼板钢筋的延伸
○梯段板、平台板、大样中的受弯构件最小配筋率是否满足,特别是楼层混凝土较高 时
○平台板配筋是否遗漏,跨度较大时应按计算配筋。
○楼梯梯梁与框架柱相连时,按框架梁设计,并注意箍筋间距S
【立面结构大样】
○是否与建筑大样相符
○检查大样标高尺寸是否与立、剖面相符
○归并大样是否综合了所代表的所有情况
○结构大样与主体结构关系是否清楚,是否有可靠连接
○自重大的大样需验算支承的主体结构是否满足
○大样配筋原则:不能在阴角弯折、在可能受拉边布置钢筋、受力钢筋应可靠锚固在主体结构中。
○索引位置是否明确
【地下室结构大样】
○地下室结构大样一般包括:侧墙、车道、集水井、集水沟、电梯底坑、水池侧壁、水池检修孔、吸水槽。检查有无遗漏。
○各段侧墙顶标高是否明确
○侧墙外土、水高度是多少,侧墙抗弯配筋够否,抗渗够否
○侧墙是否开洞,有何防水措施。
○车道平、剖面是否与建筑符合。车道上净空是否满足行车要求。
○车道侧梁、侧墙、支柱与主体关系如何,会不会影响建筑使用。
○车道板厚度与配筋验算。
○车道底段与楼、底板连接合理否,是否考虑车道梁与楼层梁结合
○井坑壁厚是否与底板相符
○井坑大样是否考虑了部分井壁为承台、梁、墙的情况
○吸水槽、集水沟有没有穿梁和承台
○水池侧壁抗弯够否,检修孔上是否有梁通过。
○所有大样标高、尺寸是否正确
○人防大样套用图集时尽量选用国标
【其他】
○建筑物总长超过GB50010规定的结构伸缩缝最大间矩要求,应采取有效措施减少温度变化和砼收缩对结构的影响。
○现浇挑檐、雨披等外露结构的伸缩缝间距不宜大于12m。
○架空层等净高较小(2000mm)的位置,地面面层的厚度应充分考虑,按通常做法降20mm可能不够。
○当套用已有的文字说明时,应逐条确认是否与该图的实际情况相符。
○总说明对各种功能的使用活荷载要描述齐全,地下室顶板的覆土厚度及活荷载要明确。
来源:网络,如有侵权,请联系删除