山武阀门定位器故障排除及维护
夏墨言1992
2018年07月06日 16:41:53
来自于广播专版
只看楼主

若山武阀门定位器空气中的污染物积在挡板上(注:若向定位器施加气压,则清洁挡板和喷嘴背压会改变,引起阀门位置突然变化) 1)拆下盖子; 2)拧下盖板上的四颗螺丝; 3)将盖板滑到左侧,然后拆下; 4)准备好厚度为0.2mm的纸片,普通名片即可; 5)用纸片清洁EPM唢嘴和挡板之间间隙内的脏物; 6)清洁间隙后,将盖板和盖子重新装上。 山武阀门定位器的故障排除

若山武阀门定位器空气中的污染物积在挡板上(注:若向定位器施加气压,则清洁挡板和喷嘴背压会改变,引起阀门位置突然变化)

1)拆下盖子;

2)拧下盖板上的四颗螺丝;

3)将盖板滑到左侧,然后拆下;

4)准备好厚度为0.2mm的纸片,普通名片即可;

5)用纸片清洁EPM唢嘴和挡板之间间隙内的脏物;

6)清洁间隙后,将盖板和盖子重新装上。


山武阀门定位器的故障排除

1.山武阀门定位器不能工作(无输出气压)

a.确认定位器反馈杆的转动角度未超过20*。若超过该角度,请在反馈杆.上添加一个加长杆,以获得足够的反馈长度;

b.检查供气是否存在泄露;

c.检查电器输入信号;

d.检查自动/手动开关是否处于自动位置;

e.检查挡板和滤网的清洁状况。

2.不能获得全行程,或影响速度慢

a.检查零点(全开)和量程(全开)的调整是否正确;

b.检查滤网和挡板的清洁状况。  

3.乱调或超程

a.检查反馈杆转动的允许角度。

山武阀门定位器http://www.azbil-positioner.com/