请教:上海一高层消防水池设置问题
zlfx
zlfx Lv.2
2008年01月26日 22:42:14
只看楼主

一高层,室内外消防用水量100L,2路dn200供水上海规范:市政给水管道、引入管不能满足消防用水量应设消防水池 请教此处如何判断:1.市政给水管道、引入管能不能满足消防用水量?2.如果根据流速,上海地区如何知道市政给水引入管流速?

一高层,室内外消防用水量100L,2路dn200供水
上海规范:市政给水管道、引入管不能满足消防用水量应设消防水池
请教此处如何判断:
1.市政给水管道、引入管能不能满足消防用水量?
2.如果根据流速,上海地区如何知道市政给水引入管流速?
免费打赏
ah-wangjun
2008年01月27日 00:24:55
2楼
一般按照1.5米考虑,有个前提,水厂能力够,所以需要甲方先向自来水公司咨询。
回复
waj
2008年01月28日 09:32:48
3楼
要DN300的钢管才够,还要和水务公司沟通一下,是否给接这么大的管.
回复
banshanxue
2008年01月28日 12:32:24
4楼
100L/s,DN250就可以了,流速大概2.0m/s,没有超过2.5m/s就行了!关键是市政是否让接不。
回复
zlfx
2008年01月28日 20:01:54
5楼
请教:上海一高层消防水池设置问题
回复
dao1388
2008年01月30日 13:37:54
6楼
在上海,低层可以直接接市政管道,满足流量和扬程的情况下甚至可至可以不设水泵,但高屋就不可以