人防荷载越小墙越厚?
秋刀鱼1105
2018年06月25日 10:42:36
只看楼主

07FG人防图集当中,门框墙的1-1剖面,如07FG04 P39,当门框墙宽度≥2500mm的时候,厚度都会标注为300(400),并且在说明里注写:400仅用于荷载D型。 查看07FG04 P2 编制说明第4条,荷载类型中,EF类型荷载均要大于D型。为什么不采用400厚?

07FG人防图集当中,门框墙的1-1剖面,如07FG04 P39,当门框墙宽度≥2500mm的时候,厚度都会标注为300(400),并且在说明里注写:400仅用于荷载D型。

查看07FG04 P2 编制说明第4条,荷载类型中,EF类型荷载均要大于D型。为什么不采用400厚?

免费打赏
秋刀鱼1105
2018年06月25日 10:50:10
2楼
仔细看了一下,原来大于2500以后,就没有EF类型的荷载可以选了,看来对于核5常5的人防,这种门都需要改成400宽的墙厚了,配筋也得重新计算,不能用图集上的。
回复