山武定位器调零位和量程要反复调多次
夏墨言1992
2018年06月08日 17:11:13
来自于广播专版
只看楼主

电气阀门山武定位器一般给定信号是4-20mA,要调试阀门,首先是先给定50%,也就是12mA信号,保持反馈杆水平位置,这时候你就随便试,只要让阀门阀位指示到50%的位置,基本的就OK了,这时再给4mA或20mA,调试零点和量程,要反复好几次。 山武定位器刚开始调的时候不知道定位螺栓时很正常的,只要确定50%,基本就没有什么问题了。只要50%调试出来,阀门的基本功能就可以使用了,要更精确的话,就继续,调零位和量程,要反复调多次,直至零点和量程一致,山武定位器才完成调整。

山武定位器 www.azbil-positioner.com

单作用气动执行器通常都采用薄膜式设计。采用这种设计方式,使用的弹簧可以减少阀座负荷,也可以承受全部闭合压力。典型的双作用气动执行器采用活塞设计。采用这种设计方式,与薄膜式设计型不同,供应压力不需要进行限制,为了达到较高的闭合压力,山武定位器可以应用全负荷供应压力。对于活塞设计型,压力越高,阀门的稳定性与控制灵敏度就越好。


操作时通常以4-20mA信号作为信息信号,而不采用功率信号。对于薄膜式执行器,功率信号不仅决定了关闭部件的定位位置,而且也可以驱动接通运行气源,关闭阀门。当标定阀门时,阀门处于关闭状态时,山武定位器信号值恰好为4mA。为确保不产生阀座负荷,阀门设计中应用了辅助电源。只有当控制信号下降到4mA以下时,才会产生阀座负荷,但是控制系统中通常不会存在这种信号。因此,讨论本问题的目的仅是进行标定,以使阀门准确严密关闭;当关闭时,阀座处于全负荷状态。当信号值为运行值的3-5%时,进行非正常标定,使阀门在阀座上就位。或当阀门的行程达到预置位置时,快速动作继电器改变山武定位器信号,使阀门完全关闭,施加全负荷闭合压力。



免费打赏

相关推荐