电机旁的操作柱上的电流表量程怎么选择?
laomao_9988
2011年11月06日 17:20:35
只看楼主

刚开始设计,那个想请教一下,电机(75kW)旁边的操作柱上的电流表量程怎么选择呀????

刚开始设计,那个想请教一下,电机(75kW)旁边的操作柱上的电流表量程怎么选择呀????
免费打赏
zyz8438
2011年11月06日 17:47:41
2楼
应该是75kW吧。选满量程200A的就可以!
回复
laomao_9988
2011年11月06日 19:00:07
3楼
那个可不可以说一下具体的过程呀,要不下次我还是不会选的,呵呵,多谢版主喽~
回复
lzx37915
2011年11月07日 15:41:10
4楼
一般是算出你的计算电流,选的时候按照计算电流是你选的电流表的2/3的就可以了。
回复
jasondh
2011年11月07日 16:22:50
5楼
同意楼上的!!
回复
lingxuct
2011年11月07日 17:36:52
6楼

经常在说,三相异步电动机的额定电流是1个KW2个安培,75KW就是150A,电流互感器的规格是100、150、200、250、300........

当电机在额定负载时(正好额定电流),希望电流表指针在3/4刻度附近,150=3/4*x,x=200(A)。(正好有这档规格,没有时就往近的一个靠)

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-11-7 17:37 编辑 ]
回复
laomao_9988
2011年11月07日 18:08:53
7楼
懂了,多谢版主帮忙~
回复
zjb0203
2011年11月11日 16:16:45
8楼
表示关注,选择一定要注意互感器是什么样子的。互感器变比和电表量程对应的同时注意互感器的输出功率 否则不准确。
回复
隔璧老王
2011年11月12日 19:47:06
9楼
看一次侧的CT是多少变比 比如你75kW的电机 互感器应该是200/1的 互感器量程就是0~200 注意 规格要选择带过载功能的