刚开始设计,那个想请教一下,电机(75kW)旁边的操作柱上的电流表量程怎么选择呀????
刚开始设计,那个想请教一下,电机(75kW)旁边的操作柱上的电流表量程怎么选择呀????
2楼
应该是75kW吧。选满量程200A的就可以!
回复
3楼
那个可不可以说一下具体的过程呀,要不下次我还是不会选的,呵呵,多谢版主喽~
回复
4楼
一般是算出你的计算电流,选的时候按照计算电流是你选的电流表的2/3的就可以了。
回复
5楼
同意楼上的!!
回复
6楼
经常在说,三相异步电动机的额定电流是1个KW2个安培,75KW就是150A,电流互感器的规格是100、150、200、250、300........
当电机在额定负载时(正好额定电流),希望电流表指针在3/4刻度附近,150=3/4*x,x=200(A)。(正好有这档规格,没有时就往近的一个靠)
[
本帖最后由 lingxuct 于 2011-11-7 17:37 编辑 ]
回复
7楼
懂了,多谢版主帮忙~
回复
8楼
表示关注,选择一定要注意互感器是什么样子的。互感器变比和电表量程对应的同时注意互感器的输出功率 否则不准确。
回复
9楼
回复