电流表更换量程后,读数如何变化?
suyuanredi
suyuanredi Lv.5
2011年03月28日 11:18:18
只看楼主

一电机(额定电流37A)原先的电流表最大量程150A,150/1.更换了小量程(最大50A,50/1)的电流表后,电流互感器变比150/1不变,新电流表显示的电机运行电流读数是否与没换之前有变化?为何实际读数应把表盘读数乘以3 ?电流表上的150/1,50/1是变比?不是CT,PT才有么?[ 本帖最后由 suyuanredi 于 2011-3-31 20:08 编辑 ]

一电机(额定电流37A)原先的电流表最大量程150A,150/1.更换了小量程(最大50A,50/1)的电流表后,电流互感器变比150/1不变,新电流表显示的电机运行电流读数是否与

没换之前有变化?

为何实际读数应把表盘读数乘以3 ?电流表上的150/1,50/1是变比?不是CT,PT才有么?

[ 本帖最后由 suyuanredi 于 2011-3-31 20:08 编辑 ]
march3
2011年03月28日 13:08:34
2楼
电流互感器变比不变,那么实际电流也不会变化。唯一变化的只是指针摆动幅度而已,因爲换过电流表之后量程已经有了变化。
回复
dianqipanli
2011年03月28日 15:07:44
3楼
问题叙述不严密,所用负荷最大电流为多大?互感器变比取的多大?
如您所述原来表最大量程150A,那么互感器应该是150:5(当然,是按照老习惯,电流表都是5A的);如果你所需要的最大量程是50A,就应该配50/5的互感器;不然的话,(不换互感器,只换表)表针指示的位置(在表上)不会有多大变化,显示的数值可就差大了去了。
回复
jason33184
2011年03月28日 15:08:16
4楼
我感觉应该是变小 0-5A对应的是0-150A 现在是0-50A

[ 本帖最后由 jason33184 于 2011-3-28 15:09 编辑 ]
回复
dianqipanli
2011年03月28日 15:41:13
5楼
配用互感器的电流表都是5A的。电压表都是100V的(当然,是老标准,现在有变化,但大多数还是如此)。所以要通过互感器来匹配负荷的电流、电压。
如果不换互感器,只是换表,假定电流表还是5A的(基本如此,只是表盘由150A变成了50A,);那么表盘显示的位置会有多大变化呢?但是,显示的数值(表盘显示)可就是差了3倍。
回复
lptkz
2011年03月29日 11:58:08
6楼
因为CT变比未变,但由于显示的电流表读数范围变了,因此电路中的实际电流反映到表上时也会发生变化。
回复
boeing_s
2011年03月29日 12:19:52
7楼
乘3就是了
回复
米克
2011年03月29日 13:40:33
8楼
对这个问题要注意:不换CT,看是否超出量程。二看两块电表精度是否同一等级。
回复
xaldp
2011年03月29日 14:40:30
9楼
路过,看过,学习啦!
回复
hu76326844
2011年03月29日 15:57:10
10楼
1如果不超,那么换了以后的正确读数应比原来的小3倍,这个时候你可以换个表盘就可以了。
2如果超了,那么指针可能损坏。
回复
yjq197411
2011年03月29日 15:57:40
11楼
没有变化,变化的是表针的摆动幅度。
回复

相关推荐

APP内打开