转载于工地艺哥说微信公众号,已获得授权 这是艺哥说钢筋第2季的第14讲 说起工地上验钢筋 次次验收一次性通过的经历真的没几回 争争吵吵已经是家常便饭 更多的是因为保护层 保护层垫块没垫好,验了5遍没通过 1、保护层不受力原则 下面这张表 (看不完的可直接跳过)
转载于工地艺哥说微信公众号,已获得授权
这是艺哥说钢筋第2季的第14讲
说起工地上验钢筋
次次验收一次性通过的经历真的没几回
争争吵吵已经是家常便饭
更多的是因为保护层
保护层垫块没垫好,验了5遍没通过
1、保护层不受力原则
下面这张表
(看不完的可直接跳过)
▼
摘自丨《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015,P33
讲的是混凝土质量缺陷
分严重缺陷和一般缺陷
严重不严重如何判断?
图源网络
钢筋保护层就是钢筋穿的衣服
衣服破了可以补
老婆孩子不能换
在结构设计的时候
保护层不参与结构计算
判断混凝土质量缺陷一条重要的原则
就是有没有超过钢筋保护层
▼
图片背景源于网络
冬天不穿衣服会冻死
所以说
保护层厚度直接影响到房屋寿命
▼
2、保护层厚度越大越好吗?
非也!
这个悬挑梁上部的钢筋受拉
▼
一刀砍断
用个扳手来扳它
▼
很容易得出结论
梁钢筋位置越低受力就越大
假如悬挑梁钢筋被踩下
上部裂缝就变大
▼
钢筋保护层大了影响受力
小了影响房屋寿命
不大不小刚刚好
怎么可能?施工难免有误差!
看规范规定
▼
达到这个标准方法有很多
3、方法再多,3招而已
第1招:垫
底层钢筋垫起来,就像坐个小板凳
▼
第2招:卡
侧面钢筋用塑料卡,就像晋升之路
不能上不能下
▼
图片背景源于网络
第3招:举
上部钢筋架起来,就像你举着它
▼
图片背景源于网络
钢筋绑扎像朵花,偏偏有人来踩踏
混凝土浇筑过程没人管
▼
图片背景源于网络
不是人家管得严
4、是你套路不对
底层钢筋用石子垫,容易跑
用大理石碎块垫
厚度不均匀,要挑选一下
▼
图源网络
楼板钢筋用砂浆垫块
大梁钢筋重,要用短钢筋头
不过这种做法梁底容易生锈
短钢筋头要套上PVC管
▼
图片源于网络
垫块数量间距要够
有水的房间上排钢筋不能用塑料垫块
▼
图片源于网络
竖向钢筋这么做等于没垫
▼
图片源于网络
全部做到是不是没问题了呢?
NO!NO!NO!
验收1小时后,混凝土浇筑热火朝天
监理和甲方上楼要扒开混凝土
看看钢筋有没有变形
图片背景源于网络
你只知道保护层
5、钢筋位置也要保证!
这叫柱筋定位箍
▼
图源网络
这叫墙板梯子筋
▼
图片源于网络
这是一举两得的水泥撑
既控制墙厚又控制保护层
▼
图片源于网络
这种做法更牢固,叫做双F筋
▼
搞定?
6、看看日本的做法才知道什么叫认真
日本的质量标准
保护层不准有负偏差
垫块有混凝土制、钢制、塑料制
▼
图片源于网络
钢制的要做防锈处理
▼
图片背景源于网络
塑料垫块用不同颜色区分厚度
▼
图片源于网络
混凝土浇筑铺上行走马道防止踩踏
▼
图片源于网络
隐蔽验收要拍照记录检查
▼
图片背景源于网络
人家为了房屋百年大计那叫一个“拼”
国内一些先进施工企业做的也不差
夯实保护层
7、质量验收要强化
混凝土保护层检测
对悬挑构件要加强检查
▼
抽检方法
▼
结果判定
▼
依据丨《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015,P63
直螺纹套筒部位的钢筋保护层厚度肯定不够
不过~规范有规定
▼
摘自丨钢筋机械连接技术规程JGJ107-2016,P6
8、保护层厚度偏差太大如何处理?
厚度过大影响结构受力
先请设计验算,可能设计有富余
验算通不过就要加固处理
有钱返工重做也可以
▼
保护层厚度不够影响房屋寿命
外包一层混凝土,或者抹灰
穿棉袄和厚毛衣外套夹克杉是一个道理
▼
说了半天
8、谁给钱?怎么给?
塑料垫块,砂浆垫块
这些小东西进入其他材料费
马凳筋、双F筋、梯子筋、柱筋定位框
设计图纸上一般不注明
是施工技术措施,叫做措施钢筋
计算方法4步走
▼
《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》表E.15注2:“现浇构件中固定位置用的支撑钢筋,双层钢筋中的“铁马”,在编制工程量清单时,如果设计未明确,其工程数量可为暂估量,结算时按现场签证数量计算。”
实际执行中大多没办签证
施工方案就成了唯一的计算依据
▼
“转给他!要加班都一起加!”
钢筋施工图讲座第一/二季导读:
1、关注“易筑结构”微信公众号→搜索 coyzhjgou或“易筑结构”
2、打开公众号,点击首页左下角设计之声→钢筋施工图系列(如下图)
小编已经把整个系列都整理进去了~
欢迎大家关注更新哦~
也欢迎喜欢的朋友们多多关注原作者:工地艺哥说
结构交流群▼