求助,混凝土支护桩距既有建筑物最小距离是多少?
nwbeijihu
nwbeijihu Lv.6
2018年05月30日 13:06:22
来自于地基基础
只看楼主

RT,老建筑旁新建带地下室多层,独基+防水板,地下室外墙距既有建筑物3米,请问支护排桩距既有建筑物最小距离要求是多少。。。。

RT,老建筑旁新建带地下室多层,独基+防水板,地下室外墙距既有建筑物3米,请问支护排桩距既有建筑物最小距离要求是多少。。。。
lyy2010lyy
2018年05月31日 09:19:39
2楼

谢谢分享!

回复
zq-cyt
2018年05月31日 11:34:45
3楼

没有最少距离的规定的,关键是你的支护桩是什么类型,采用什么施工方法。如果是挤土型的桩就对既有建筑影响大,采用全套管跟进的钻孔桩就影响小;影响多大应充分评估或经计算复核。

  实际工程支护桩贴紧既有建筑的承台也没有问题。

回复
liaodong3
2018年06月01日 17:41:13
4楼

学习了,谢谢楼主分享!!!

回复

相关推荐

APP内打开