干式变压器故障分析一台投运不到一年的SCB10-2500/10环氧浇铸干式变压器,在运行过程中突然出现C相高压绕组内部匝间短路的故障,过负荷保护动作跳闸。该变压器所带负荷为铝冷轧卷电阻退火炉,负荷仅半载稍多。事故照片见附图。事故原因分析有二:一、现场发现M14螺栓弹簧垫圈的一半(见附图),因此怀疑垫圈的另一半卡在事故位的气道内,致使电场畸变,电场强度集中,产生轻微放电,长期的电荷轰击作用,破坏了绝缘,发生事故。
干式变压器故障分析
一台投运不到一年的SCB10-2500/10环氧浇铸干式变压器,在运行过程中突然出现C相高压绕组内部匝间短路的故障,过负荷保护动作跳闸。该变压器所带负荷为铝冷轧卷电阻退火炉,负荷仅半载稍多。事故照片见附图。
事故原因分析有二:
一、现场发现M14螺栓弹簧垫圈的一半(见附图),因此怀疑垫圈的另一半卡在事故
位的气道内,致使电场畸变,电场强度集中,产生轻微放电,长期的电荷轰击作用,破坏了绝缘,发生事故。
但是线圈吊出后,没有发现M14螺栓弹簧垫圈的另一半,也没有明显的放电痕迹,只是发现有几个小孔。
二、高压绕组内部匝间绝缘存在缺陷。
请问事故的原因应该是哪一种?在第一种情况中,如果一半弹簧垫圈卡在事故部位的气道内,这个位置畸变的场强能否计算出是多少?能否对绝缘构成损害?我认为不大可能造成损害,因为匝间电压约1000V,不足以产生过强的电场(就象我们忽略380V低压系统的电场一样)。能否给我一理论计算?
请回复,不胜感激!
12楼
请 liuhaidong8210介绍一下电场分析构件的情况。
因为我是用户,线圈又没有剖开,所以不清楚层间用多厚玻璃网。环氧浇铸式干式变压器还用玻璃网吗?
sunyanshi63@163.com
回复
13楼
不好意思,电场分析我也搞不定
浇注变压器一般是用玻璃网的不过也视厂家而定
您是用户的话 我想最好让厂家根据他们自己的产品情况给你个详细的答复
至少应该对这个事故负责!
(如果厂家给个合理的答复,能不能也给我发一份学习学习,lhd0507@163.com)
回复
14楼
楼主,这件事情不管结果怎样,还请你把它发上来,大家讨论一下.
回复
15楼
我公司相同的干式变压器现在铁心的漆皮有10厘米见方的包有问题吗?
回复
16楼
不懂啊
回复
17楼
谁的变压器能现一现吗?
回复
18楼
谁的变压器不能说,恳请哪位能帮助分析一下气道内的电场分布,特别是上述金属异物如果卡在事故部位的电场畸变。
sunyanshi63@163.com
回复
19楼
据照片显示的故障现象分析:是产品有缺陷造成的。是由内向外爆裂的,也就是说是由于匝间或饼间绝缘破坏造成的局部短路。
回复
20楼
回复
21楼
我也有个例子
通过一段时间的试运行(2个月),干式变压器(SCB9-315/22)高压线圈击穿事故,高压馈电柜综合保护显示器显示:相过流故障,跳闸电流152A,高压柜C相熔芯击穿(高压断路器整定值为:过负荷I>51 10A 60.0S,过流电流I>51 10.8A 1.00S,速断电流I>>51 86.3A 0.00S)。低压侧没有任何电器烧坏,没有开关跳闸。
事故发生这段时间高压经常发生无规则停电。
请各位帮忙分析一下是什么原因烧坏的。