干式变压器故障分析
sunyanshi63
2008年01月24日 09:58:53
来自于变压器
只看楼主

干式变压器故障分析一台投运不到一年的SCB10-2500/10环氧浇铸干式变压器,在运行过程中突然出现C相高压绕组内部匝间短路的故障,过负荷保护动作跳闸。该变压器所带负荷为铝冷轧卷电阻退火炉,负荷仅半载稍多。事故照片见附图。事故原因分析有二:一、现场发现M14螺栓弹簧垫圈的一半(见附图),因此怀疑垫圈的另一半卡在事故位的气道内,致使电场畸变,电场强度集中,产生轻微放电,长期的电荷轰击作用,破坏了绝缘,发生事故。

干式变压器故障分析

一台投运不到一年的SCB10-2500/10环氧浇铸干式变压器,在运行过程中突然出现C相高压绕组内部匝间短路的故障,过负荷保护动作跳闸。该变压器所带负荷为铝冷轧卷电阻退火炉,负荷仅半载稍多。事故照片见附图。

事故原因分析有二:

一、现场发现M14螺栓弹簧垫圈的一半(见附图),因此怀疑垫圈的另一半卡在事故

位的气道内,致使电场畸变,电场强度集中,产生轻微放电,长期的电荷轰击作用,破坏了绝缘,发生事故。

但是线圈吊出后,没有发现M14螺栓弹簧垫圈的另一半,也没有明显的放电痕迹,只是发现有几个小孔。

二、高压绕组内部匝间绝缘存在缺陷。

请问事故的原因应该是哪一种?在第一种情况中,如果一半弹簧垫圈卡在事故部位的气道内,这个位置畸变的场强能否计算出是多少?能否对绝缘构成损害?我认为不大可能造成损害,因为匝间电压约1000V,不足以产生过强的电场(就象我们忽略380V低压系统的电场一样)。能否给我一理论计算?

请回复,不胜感激!

1f8c61be9ebcf4f2aef0.rar
3.7 MB
立即下载
免费打赏
jian_72
2008年01月24日 12:18:56
2楼
有几个问题请楼主澄清一下:
1、变压器所带负载为退火炉,是不是变压器只要工作就是全载,要不就是无载状态?
2、变压器高压线圈是否有气道?(我无法下载,看不到)
回复
sunyanshi63
2008年01月24日 16:43:12
3楼
1、变压器设计的有余量,所以平时工作不是全载。
2、变压器高压线圈有气道,图片上有,是压缩文件,应该可以下载。不行的话请陇风给个邮箱地址,我给你发过去。
 我的邮箱地址:sunyanshi63@163.com
回复
liuhaidong8210
2008年01月24日 20:08:29
4楼
1:如果是第一种原因
那楼主仔细检查下气道内有没有烧坏的现象?
如果是没有或者不明显,就是说外层损坏最严重
那么肯定是内部层绝缘的事了(设你高压是线绕)
层间用的多厚的玻璃网?
回复
sunyanshi63
2008年01月25日 07:47:05
5楼
您说的对,气道内没有放电烧坏痕迹,只是发现有几个小孔。现象全在外层。见照片。
能否请 liuhaidong8210给分析一下气道内的电场分布情况,如果一半弹簧垫圈卡在事故部位造成电场畸变,是否足以能够引发故障?
回复
sunyanshi63
2008年01月25日 07:48:31
6楼
还有几张图
回复
sunyanshi63
2008年01月25日 07:50:50
7楼
一半弹簧垫圈
回复
sunyanshi63
2008年01月25日 07:51:36
8楼
线圈吊出
回复
sunyanshi63
2008年01月25日 07:53:30
9楼
还一张
回复
sunyanshi63
2008年01月25日 07:55:03
10楼
再一张
回复
liuhaidong8210
2008年01月25日 18:26:00
11楼
电场肯定畸变,畸变形态需要电场分析软件才能获得量值吧
气道两侧压差1000V能不能击穿要看你的两侧绝缘情况
不过我想设计时应该考虑这里的绝缘加强
楼主用的多厚玻璃网 能否透露
回复