干式变压器故障分析一台投运不到一年的SCB10-2500/10环氧浇铸干式变压器,在运行过程中突然出现C相高压绕组内部匝间短路的故障,过负荷保护动作跳闸。该变压器所带负荷为铝冷轧卷电阻退火炉,负荷仅半载稍多。事故照片见附图。事故原因分析有二:一、现场发现M14螺栓弹簧垫圈的一半(见附图),因此怀疑垫圈的另一半卡在事故位的气道内,致使电场畸变,电场强度集中,产生轻微放电,长期的电荷轰击作用,破坏了绝缘,发生事故。
一台投运不到一年的SCB10-2500/10环氧浇铸干式变压器,在运行过程中突然出现C相高压绕组内部匝间短路的故障,过负荷保护动作跳闸。该变压器所带负荷为铝冷轧卷电阻退火炉,负荷仅半载稍多。事故照片见附图。
事故原因分析有二:
一、现场发现M14螺栓弹簧垫圈的一半(见附图),因此怀疑垫圈的另一半卡在事故
位的气道内,致使电场畸变,电场强度集中,产生轻微放电,长期的电荷轰击作用,破坏了绝缘,发生事故。
但是线圈吊出后,没有发现M14螺栓弹簧垫圈的另一半,也没有明显的放电痕迹,只是发现有几个小孔。
二、高压绕组内部匝间绝缘存在缺陷。
请问事故的原因应该是哪一种?在第一种情况中,如果一半弹簧垫圈卡在事故部位的气道内,这个位置畸变的场强能否计算出是多少?能否对绝缘构成损害?我认为不大可能造成损害,因为匝间电压约1000V,不足以产生过强的电场(就象我们忽略380V低压系统的电场一样)。能否给我一理论计算?
请回复,不胜感激!