请教山东济南住宅小区的做法
youforlook
youforlook Lv.2
2008年01月22日 20:54:54
只看楼主

最近在作一个山东济南的住宅小区,但不熟悉当地的做法,故有下面的疑问:1。济南的变电所是否可以设于地下室,不如地下车库。2。50~60平方米的户型的用电负荷,当地是否要相关要求。3。室内单台公变的容量有没有限制,比如:不可大于630KVA(当然一般不超1250KVA).4。是否可以设室外箱变,此类单台公变有没有容量限制。5。16F~22F的高层住宅的配电干线当地习惯用预分支电缆还是母线槽。

最近在作一个山东济南的住宅小区,但不熟悉当地的做法,故有下面的疑问:
1。济南的变电所是否可以设于地下室,不如地下车库。
2。50~60平方米的户型的用电负荷,当地是否要相关要求。
3。室内单台公变的容量有没有限制,比如:不可大于630KVA(当然一般不超1250KVA).
4。是否可以设室外箱变,此类单台公变有没有容量限制。
5。16F~22F的高层住宅的配电干线当地习惯用预分支电缆还是母线槽。
6。每撞住宅的公共用电如何计量。
7。配套公建的用电负荷超过多少KW需要设专变。
8。小区的高压供电方案是否可以采用环网。
9。住宅小区选住户变压器时,其面积指标一般为多少VA/平方米。
10、一类高层住宅的消防负荷和普通已经负荷的由室外引来的配电干线是否需要分开引。
恳请山东的电气同仁不吝赐教,最好有一套高层住宅小区的施工图和初步设计CAD文件进行参考。
先谢谢了,我的QQ396456297
免费打赏
wwwvvoovvwww
2008年01月23日 19:23:58
2楼
帮你关注一下
回复
tengguojie
2008年01月25日 22:09:10
3楼
我来答一下,
1。济南的变电所是否可以设于地下室,如地下车库。
答:可以
2。50~60平方米的户型的用电负荷,当地是否要相关要求。
答:当地无相关要求
3。室内单台公变的容量有没有限制,比如:不可大于630KVA(当然一般不超1250KVA).
4。是否可以设室外箱变,此类单台公变有没有容量限制。
5。16F~22F的高层住宅的配电干线当地习惯用预分支电缆还是母线槽。
答:并无特定习惯,我习惯用穿刺夹。
6。每撞住宅的公共用电如何计量。
答:单独计量
7。配套公建的用电负荷超过多少KW需要设专变。
8。小区的高压供电方案是否可以采用环网。
9。住宅小区选住户变压器时,其面积指标一般为多少VA/平方米。
10、一类高层住宅的消防负荷和普通已经负荷的由室外引来的配电干线是否需要分开引。
答:建议分开
涉及到高压供电、变压器选择的部分一般是当地供电部门垄断,可暂不予考虑。
其他另请高人答复。
回复
youforlook
2008年01月26日 21:10:24
4楼
谢谢了
回复
xiong568
2008年01月30日 15:21:00
5楼
"一类高层住宅的消防负荷和普通已经负荷的由室外引来的配电干线是否需要分开引"参照民规第24.9.2条,建筑物为高压受电时,宜从变压器低压侧出口处分开,自形成防灾供电系统。
回复

相关推荐