如图,最后算出来特征值较大,看了下连梁刚度是框架刚度的八倍…因为有几根连梁两边的剪力墙很长但是连梁很短,所以算出来的刚度值超大,刚域取得是剪力墙长度的一半,是我算错了吗? 两边的剪力墙是7.2m,中间连梁是2m,因为书上没有两边约束的连梁等效剪切刚度的算法,所以我就自己仿照一边约束的连梁算了 求教┭┮﹏┭┮
如图,最后算出来特征值较大,看了下连梁刚度是框架刚度的八倍…因为有几根连梁两边的剪力墙很长但是连梁很短,所以算出来的刚度值超大,刚域取得是剪力墙长度的一半,是我算错了吗?
两边的剪力墙是7.2m,中间连梁是2m,因为书上没有两边约束的连梁等效剪切刚度的算法,所以我就自己仿照一边约束的连梁算了
求教┭┮﹏┭┮