第一次接触给排水,看施工图遇到了问题希望各位能帮解答
陈芝豹的梅子酒
2018年05月08日 14:34:25
只看楼主

为什么两根消防管,只有其中一根有接水泵结合器? 第二个图这几个设备连在一起是什么意思?

QQ截图20180508142951.pngQQ图片20180508143038.png

为什么两根消防管,只有其中一根有接水泵结合器?

第二个图这几个设备连在一起是什么意思?

moonrockguo527
2018年05月10日 20:11:48
2楼

为什么两根消防管,只有其中一根有接水泵结合器?

有两种可能:第一个是2根消防管网是独立的2个系统,没有接合器的是设计不需要。第二种可能是两个泵是一用一备,出来后的2根管道是在后面形成了环网,为一个消火栓给水系统,所以加一个接合器就ok了。

第二图是应该自动喷水系统报警阀组前的减压阀组的标准做法哈。

回复
robbietian
2018年05月11日 09:55:30
3楼

1、室内喷淋、室内消火栓均是环网,准确的说是水泵接合器接入环网。

2、从左至右分别是闸阀、过滤器、减压阀、闸阀;低区供水时水压过高则采用减压阀减压。

回复
蔚蓝的绿110
2018年05月29日 12:03:25
4楼

楼上说的对,消防水是环网,只要接入一根就接入了环网。

回复

相关推荐

APP内打开