变压器用一台还是两台?如何界定
jackydlf
jackydlf Lv.7
2008年01月22日 09:56:14
来自于变压器
只看楼主

如题,总负荷大的,是否选用两台一起供电会保障些?如果两台一起供电,又有发电机应急,那应急电源柜应如何接入到低压系统中?

如题,总负荷大的,是否选用两台一起供电会保障些?如果两台一起供电,又有发电机应急,那应急电源柜应如何接入到低压系统中?
免费打赏
jackydlf
2008年01月23日 09:57:02
2楼
顶起来!
回复
lingxuct
2008年01月23日 18:39:49
3楼
联络,失压自起动。
回复
wulonghua_1982
2008年01月27日 10:46:46
4楼
在《工厂供配电》上有专门的说明:两台变压器的并列的界定
我个人认为有以下几个问题是要解决的:
1、两台变压器的单列运行和并列运行转换
2、变压器的切除与应急电源引入的转换
3、如果可以,可以使用SCANDA网络来完成
回复
wulonghua_1982
2008年01月27日 10:49:25
5楼
也可以用就像上面说的一样,联络,失压自启动,没有要求,手动切换也可以。
人力,成本,管理。这些综合考虑
回复
nmdhlqw
2008年01月30日 11:09:28
6楼
当符合下列条件之一时,宜装设两台及以上变压器:
一、有大量一级或二级负荷;
二、季节性负荷变化较大;
三、集中负荷较大。
应急电源通过自动切换装置接入低压系统中,正常情况下用市电,在故障状态下应急电源自动带一级负荷,时间在10S左右.
回复
ynmldaixinyu
2008年02月01日 10:56:15
7楼
发电机采用联络,失压自启动。进网采用自动切换开关。