暖通安装工程计量与计价
暖通学院
2018年05月07日 15:13:48
来自于采暖供热
只看楼主

 任务分析 1. 采暖专业工程,图纸识读过程中,采暖供回水管、管道支架、阀门、散热器、传感器、温度计、压力表、热量表、积分仪在材料表中的图例是如何表示的?平面图、系统图及热力入口详图是如何对应的? 2. 采暖工程是如何分类的?室内外管道界限应如何划分?采暖供回水管道穿越建筑物是否设置保护套管,何处设置,具体要求是怎样的?采暖专业工程中管道采用什么敷设方式?采暖供回水管道分别采用什么材质、什么连接方式?采暖供回水管道安装高度如何确定?管道采用哪种形式的压力试验及消毒冲洗方式?管道刷油防腐的方法?

 任务分析

1. 采暖专业工程,图纸识读过程中,采暖供回水管、管道支架、阀门、散热器、传感器、温度计、压力表、热量表、积分仪在材料表中的图例是如何表示的?平面图、系统图及热力入口详图是如何对应的?

2. 采暖工程是如何分类的?室内外管道界限应如何划分?采暖供回水管道穿越建筑物是否设置保护套管,何处设置,具体要求是怎样的?采暖专业工程中管道采用什么敷设方式?采暖供回水管道分别采用什么材质、什么连接方式?采暖供回水管道安装高度如何确定?管道采用哪种形式的压力试验及消毒冲洗方式?管道刷油防腐的方法?

3. 采暖专业工程中,管道支架形式、设置要求、刷油防腐是如何规定的?

4. 采暖专业工程中阀门、散热器、传感器、温度计、压力表、热量表、积分仪有哪些种类?

5. 采暖专业工程中清单项目编码如何表示?管道清单、管道支架、套管、阀门、散热器、传感器、温度计、压力表、热量表、积分仪分别包含什么工作内容,以什么为计量单位,项目特征如何描述,及其工程量是如何计算的?


任务实施

1. 识读采暖施工图,采暖系统采用上供上回双管异程式,识图时将平面图与系统图对照起来看,水平管道在平面图中体现,供回水水平管均在四层平面图,在平面图中立管用圆圈表示,相应立管信息在系统中可以看到,其标识包括标高、管径等,从干管引至各楼层散热器。采暖供回水、管道支架、套管、阀门、散热器、传感器、温度计、压力表、热量表、积分仪在材料表中图例表示方法如图3- 1所示。



2图3- 1图例表

2. 采暖专业施工图

采暖供回水系统中,管道由室外引入,室内外界限以外墙皮1.5m为准,引入管采用DN70 PB管,埋设深度—0.7m。过外墙设DN125刚性防水套管,引入室内后,经埋地敷设的水平干管,用DN70热镀锌钢管引至四层,四层水平供回水管道分配水流至各个散热器。采暖供回水管道进行压力试验及消毒冲洗,并对采暖管道进行橡塑管壳保温。

3. 管道支架除锈后刷防锈漆两道,钢管支架间距如    表3- 1所示,质量暂按1.5kg/个考虑。



4. 采暖专业施工图中,散热器采用柱型钢制散热器,承压要求:0.8MPa,600型散热器标准散,安装高度距地300mm;阀门包括闸阀、平衡阀、自动排气阀、温控阀、截止阀、泄水阀等。阀门均在管道上安装,规格即是管道规格。

5. 根据《通用安装工程工程量计算规范》(GB 50856-2013),结合广联达办公大厦采暖专业工程施工图纸,对该专业工程进行清单列项。详细内容见表3- 2所示。


表3- 2    广联达办公大厦采暖专业工程清单列项 项目编码 项目名称及规格 工程量 单位 工程量计算规则 工作内容 031001006001 PB管DN70 4.4 m 按设计图示管道中心线以长度计算 1.管道安装

2.管件安装

3.塑料卡固定

4.压力试验

5.吹扫冲洗 031001001001 热镀锌钢管DN70 33.58 m 1.管道安装

2.管件安装

3.压力试验

4.吹扫冲洗 031001001002 热镀锌钢管DN40 46.55 m 031001001003 热镀锌钢管DN32 108.89 m 031001001004 热镀锌钢管DN25 105.31 m 031001001005 热镀锌钢管DN20 579.4 m 031002001001 管道支架 37.5 kg 以千克计算,按设计图示质量计算 1.制作

2.安装 031003001001 闸阀DN70 4 个 按设计图示数量计算 1.安装

2.电气接线

3.调试 031003001002 闸阀DN40 2 个 031003001003 闸阀DN32 2 个 031003001004 平衡阀DN40 1 个 031003001005 平衡阀DN32 1 个 031003001006 自动排气阀DN20 6 个 031003001007 温控阀DN20 68 个 031003001008 铜截止阀DN20 68 个 031003001009 手动防风门DN20 68 个 031003001010 平衡阀DN70 4 个 031003001011 泄水阀DN15 2 个 031003014001? 热量表 1 个 1.安装 03B001? 温度传感器 4 个 1.安装? 03B002? 积分仪 1 个 1.安装? 031003008001 Y型过滤器DN70 2 个 1.安装 030601002001 弹簧压力表 Y-100 1.5级 0~1MPa 4 个 1.本体安装

2.取源部件配合安装

3.支架制作安装 030601001001 温度计 WNG-11 0~150℃ 2 个 1.本体安装

2.取源部件配合安装

3.支架制作安装 031005002001 铸铁散热器20片 8 组 1.安装

2.托架安装

3.托架刷油 031005002002 铸铁散热器18片 4 组 031005002003 铸铁散热器15片 18 组 031005002004 铸铁散散热14片 18 组 031005002005 铸铁散热器13片 4 组 031005002006 铸铁散热器12片 12 组 031005002007 铸铁散热器11片 8 组  



免费打赏

相关推荐