请教:315KVA,400KVA变压器能带多少负荷?负荷性质为住宅。
请教:315KVA,400KVA变压器能带多少负荷?
负荷性质为住宅。
12楼
同意10楼取功率因数为0.9
回复
13楼
变压器应运行在75%左右,但是,因为民用电器的功率因数很低,尤其是日光灯的功率因数只有0.5左右,如果没有补偿柜的话,应考虑再低一点才好。而且因为民用电的时段比较集中,同期使用率不好调整,所以最好定在70%一下。
以上是我个人之浅见,不妥之处,请各位搂主指正
回复
14楼
现在都有补偿柜,补偿柜的电容要怎么选择。
回复
15楼
我这400KVA的变压器。上一个310千瓦的中央空调,还能在带多少千瓦。
回复
16楼
先看你功率因数是多少啊,这是你可以决定的.
想省钱不买补偿,按0.85/0.9计算都可以,
然后再考虑经济和安全负荷, 选个0.85/0.8, 就知道了啊.
具体选哪个值就看你自己喜欢/现场环境/负荷变化情况呗.
回复