请教:315,400KVA变压器能带多少负荷?
dx0164
dx0164 Lv.2
2005年01月19日 10:54:36
来自于变压器
只看楼主

请教:315KVA,400KVA变压器能带多少负荷?负荷性质为住宅。

请教:315KVA,400KVA变压器能带多少负荷?
负荷性质为住宅。
免费打赏
zll110
2005年01月19日 15:20:36
2楼
经验数据:1KVA带1.5A电流
回复
gcq.gcq
2005年01月20日 01:01:59
3楼
有功功率(KW)=视在功率(KVA)/功率因数,
回复
jack1013
2005年01月20日 08:16:38
4楼
是有功功率(KW)=视在功率(KVA)*功率因数
回复
djb4119
2005年01月20日 09:23:17
5楼
同意4楼
回复
yswz777888999
2005年01月20日 13:56:50
6楼
住宅的功率因素一般选多少?
回复
crash1981
2005年01月20日 14:17:45
7楼
同意四楼的意见,对于六楼的问题,我个人认为低压系统的功率因数要达到0.85以上
回复
zhonghibuo
2005年01月20日 14:21:04
8楼
视负荷的功率因数而定,如果功率因数按0.85计,315KVA可带260KW,400KVA可带340KW.
回复
zym1365612
2005年01月20日 14:47:06
9楼


变压器运行在75%~80%时比较经济,考虑计算容量在250KW,320KW
回复
江南小生
2005年01月20日 14:53:33
10楼

我一般会选择0.9
回复
yyf8921025
2005年01月20日 15:13:33
11楼
我同意10楼的,应取0.9比较经济