暖通专业要求某排风机(非排烟风机)和70度防火阀联动,防火阀熔断风机停止,问70度防火阀可以以干接点的形势控制风机吗?也就是说在风机的二次回路里串入70度防火阀的长闭触点,防火阀熔断时常闭触点断开风机停止。还有这种防火阀需要模块吗?
暖通专业要求某排风机(非排烟风机)和70度防火阀联动,防火阀熔断风机停止,问70度防火阀可以以干接点的形势控制风机吗?也就是说在风机的二次回路里串入70度防火阀的长闭触点,防火阀熔断时常闭触点断开风机停止。还有这种防火阀需要模块吗?
2楼
也就是说在风机的二次回路里串入70度防火阀的长闭触点,防火阀熔断时常闭触点断开风机停止。还有这种防火阀需要模块吗?
1、可以介入二次回路,图籍中有现成的原理图,
2、70度防火阀一般需要模块,检测熔断状态,
3、检测到70度防火阀熔断后,切断非消防负荷,排风机自然停止,所以防火阀不必传入二次回路
回复
3楼
感觉70度防火阀是排风机二次控制回路上的,既然不是消防,那就自己控制就好。有的这样场所,本来就不需要设置火灾报警的。
回复
4楼
在消防上来说,一般用一个单输入模块来接收70度防火阀的熔断信号,消防控制主机接收到信号后就确认是火警,依据编程逻辑会启动风机的控制模块来停止风机的运转,当然在消防控制室的手动控制盘上也可以手动停止风机的运转,另外就如2楼所说如果联动了非消防电源的话也会停止风机的运转
回复
5楼
70度好像用于防烟风机。
回复
6楼
对于电机做保护作用的防排烟阀,应接入二次回路,增加可靠性。
回复
7楼
对于电机做保护作用的防排烟阀,应接入二次回路,增加可靠性。
确实是这样的
回复