关于梁垫,构造手册,谁对谁错?
yunfeiyu
yunfeiyu Lv.9
2005年01月19日 09:00:34
来自于砖混结构
只看楼主

讨论一下:出处:1、苑振芳主编的砌体结构设计手册(第三板)第53页第3行第(4)条中要求,刚性垫块按构造要求应配置双层双向钢筋网,其体积配筋率不应小于0.05%。2、中国有色工程设计研究总院主编混凝土结构构造手册(第三版)第135页图3.10.3中,要求梁垫的钢筋总量不小于梁垫体积的0.5%。同时第134页第二、1条要求,梁垫能按刚性角传力时采用混凝土梁垫,当不能按刚性角传力时才应配置钢筋。

讨论一下:
出处:1、苑振芳主编的砌体结构设计手册(第三板)第53页
第3行第(4)条中要求,刚性垫块按构造要求应配置双
层双向钢筋网,其体积配筋率不应小于0.05%。
2、中国有色工程设计研究总院主编混凝土结构构造手
册(第三版)第135页图3.10.3中,要求梁垫的钢筋总量
不小于梁垫体积的0.5%。同时第134页第二、1条要求,
梁垫能按刚性角传力时采用混凝土梁垫,当不能按刚性
角传力时才应配置钢筋。
疑问:1、体积配筋率是0.5%还是0.05%?
2、梁垫是不论什么情况都应配置钢筋网片,还是要分
是否按刚性角传力来决定是否设置钢筋网片?

canyuehanxing
2005年01月19日 10:38:08
2楼
1、应为0。5%
2、梁垫的配筋形式有两种,网片式和封闭式。
网片式,即为楼主所说,封闭式类似梁的配筋。两种形式的钢筋总用量都不得小于梁垫体积的0。5%。
是否按照刚性角传力,决定梁垫是否配筋。
回复
architectwu
2009年02月23日 15:43:36
3楼
学习了,要是有图看下就更好了